一新站投运,10kV带站用变,投运三次均跳闸,过流速断动作,动作电流16A左右,报相间故障。站用变容量80KVA,CT变比10/5。请问是什么原因?求高手解答。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 21:33 编辑 ]
一新站投运,10kV带站用变,投运三次均跳闸,过流速断动作,动作电流16A左右,报相间故障。站用变容量80KVA,CT变比10/5。请问是什么原因?求高手解答。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 21:33 编辑 ]
22楼
我支持电老鼠的分析。
区管分析启动电流达到7倍??不对吧,你怎么知道CT的二次电流是16A(是启动时用钳形表测的吗?),一般启动时监控的电流是电流表的电流,那是CT的一次电流(即变压器的实际起动电流,而且很可能是冲击电流,也只有3.5倍)。实际上真正的启动电流可能还是个未知数??(因为一启动就跳闸了)。楼主所说的16A也应该是表计电流吧。
所以,我支持电老鼠版主的分析:跳闸的原因很可能是整定值没有能躲过激磁涌流。即使退一步讲,变压器确实有足以引起速断跳闸的事故隐患,我认为楼主们也不会糊涂到第一次跳闸后,不检查就合第二次?而且经过三次速断跳闸还没有发现事故点(真有问题的话,故障会一次比一次严重)。
回复
23楼
这个真不明白。向各位学习。
回复
24楼
故障现象说的不清楚,什么是“投运三次”?是送电时立即跳闸还是过几秒再跳?
什么是“动作电流16A左右”?是一次值还是二次值?
如果是二次有16A左右,一定发生短路!
为什么有三次?这么大的短路电流跳闸下,还敢再次送电?!!!!
送电前的试验数据有哪些,跳闸后有没有再次试验????
回复
25楼
专业基础考试视频01-VTS_01_1.part078.rar
回复
29楼
小小一个变压器怎么可能那么容易就速断动作呢,特别是做过相关实验的情况下,楼主应该把定值贴上来看看
回复
30楼
找到原因了,是励磁涌流,整定到18A投运正常。
回复
31楼
:Q :L :call: :victory: 好
回复