请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!

请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的
第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”
这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?
这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!
免费打赏
sunjinghua6869
2010年12月31日 16:17:18
2楼
鄙人认为间隙应该是最后一道防线
回复
shyyn4289
2011年01月01日 13:29:47
3楼
例如两台110KV的变压器高压侧并联运行时,有一台变压器的中性点是接地的,另一台是不接地的。正常时为有效接地系统,但若中性点接地变压器因故障跳闸时,有效接地系统就偶然形成局部不接地系统了。这时就应该加一个间隙。