70平的现浇楼板,个人觉得还不错,各位专家给点意见!
70平的现浇楼板,个人觉得还不错,各位专家给点意见!
2楼
继续上面内容
回复
3楼
就是相当于在没有计算荷载的梁上,搭一个混凝土平板,有钢筋就满足结构要求么?
这种改造,不值得提倡
你是装修公司的?
回复
4楼
有地方加了反梁了吧~~
回复
5楼
啥子意思哦,感觉就像拼积木一样。
回复
6楼
强人啊!哪的房子?
回复
7楼
这是顶层房屋的改造吧,你说开发商建造的时候考虑一下舒适度多好啊。不过这种改造方式不值得提倡。
回复
8楼
改造房子还是要问问设计师
回复
9楼
首先,你这是改造工程吧!这个首先你要征得原设计人员的同意!
其次,就施工设备来看,还是采用自拌和平板振动,这个还是有欠缺。应该有振动棒,否则有梁的位置振捣不会太均匀。
再次,管线布置尽量不要这么样吧,该有弯管的地方还是连接弯管吧!后期处理起来比较麻烦。并且在板中加线管其实是规范不允许的。正规的应该是桥架安装。
回复
10楼
现在楼房的装修很害怕的,不看不知道,一看吓一跳,顶板上开槽,墙上打洞,掏壁橱等等。触目惊心。
回复
11楼
违章、违规!肯定没有设计图纸。
现浇板钢筋支座是多少,我看就是在砖墙上开了很浅的槽做现浇板的支座的吧?况且砖墙是不允许开水平槽的啊!
梁的钢筋是怎么锚入在墙内的呢?
不规范的地方太多了。
符合抗震要求吗?
回复