压力表的读数问题
iknowwang
iknowwang Lv.3
2010年12月30日 17:18:53
来自于采暖供热
只看楼主

1、垂直于管道安装的压力表测量的压力是不是静压?2、按照能量守恒考虑。垂直管道顶端的压力比地下的压力小的原因是由于水本身的势能增加而导致压力降低的吗?3、水泵出口处和管道末端的水流速是不是一样的呢?如果一样那是不是说明动能一样?那势能增加所损失的能量从哪里来?损失的是压能?

1、垂直于管道安装的压力表测量的压力是不是静压?
2、按照能量守恒考虑。垂直管道顶端的压力比地下的压力小的原因是由于水本身的势能增加而导致压力降低的吗?
3、水泵出口处和管道末端的水流速是不是一样的呢?如果一样那是不是说明动能一样?那势能增加所损失的能量从哪里来?损失的是压能?
免费打赏
laoweixiugong
2010年12月30日 21:35:48
2楼
1.你先要把基础知识学好。惊讶是什么你还没弄明白。
2.那是指静压。但是与能量守恒无关。不是同一个概念。
3.概念性错误。在独立封闭系统中流速是一样的(漏、堵除外)。势能增加不会损失能量(能量是守恒的)——你自己没弄明白,是什么势能?损失的是什么的能量?你没表述清楚。压能?你自己定义了一种能量?
回复
iknowwang
2010年12月31日 11:04:45
3楼

你能好好看看伯努利方程吗?
回复
iknowwang
2010年12月31日 11:12:20
4楼
伯努利方程式是能量方程式,因为在推导过程中,曾经对欧拉方程式中以力为单位的各项乘以长度dx、dy、dz,并进行积分。式中三项分别为压力能,位能(势能)和动能
回复
iknowwang
2010年12月31日 11:16:27
5楼
你都不知道压能是什么东西?
回复
iknowwang
2010年12月31日 11:31:02
6楼
理想液体在管内做稳定流动时,具有三种能量形式,即压力能、动能和位能。它们之间可以相互转换,并且液体在管内的任何位置,这种能量的总和是一定的,其方程式为P1/ρg+h1+ν²1/2g=P2/ρg+h2+ν²2/2g
回复
lovemydog
2011年01月01日 23:51:31
7楼
对于你提出的这个问题我也很困惑,我是学流体的,但是因为上学时经常翘课,so。。。我说的也不一定对,请参考
1、垂直于管道安装的压力表测量的压力是全压,这个是肯定的,因为管道上的压力表显示值,在泵启和泵停时的数值是不同的,要测的是静压的话,应该显示值不变才对。
2、高处的水压比低处的水压压力小,这个现象并不用搬上能量守恒定律来,因为即使是静止时的一根满水水管,也是高处的压力低,低处的压力高,用你的话说这是因为他们所在位置的势能不同罢了。理想状态下,动压与这个现象没有太大的关系。
3、水泵出口处和管道末端的水流速是一样的。动能一样,敞口系统中势能的增加,损失的是水泵做的功,总所周知敞口系统(自来水系统)不开泵水是上不了楼的。闭口系统中(供暖系统),供水管里水上楼势能增加,靠的是什么呢,靠的应该是回水管里水势能的降低,理想状态下连泵都不用开,(但是实际上是不行的哦,因为还有沿程阻力)。

我的困惑是,既然全压=静压+动压,供暖系统中整个环路里,如果流量不变、管道高度不变、截面积不变,那静压和动压都是不变的,那么全压就不变咯,但压力表显示值应该是泵头高,泵尾低啊!为什么,你本意想问的也是这个问题吧
回复
lovemydog
2011年01月01日 23:53:35
8楼
等待高人中。。。。。
回复
yxl7715820
2011年01月02日 09:34:35
9楼
回复7楼,你忘了考虑水泵的扬程了
回复
红牛21
2011年01月02日 10:09:11
10楼
是管道的摩擦力和局部阻力造成全压减少 循环水泵扬程就是为了克服管道摩擦力和局部阻力的。
回复
小飞20170816
2011年01月03日 16:40:32
11楼
哥哥也不清楚啊,哥哥也不清楚啊哥哥也不清楚啊哥哥也不清楚啊哥哥也不清楚啊哥哥也不清楚啊哥哥也不清楚啊哥哥也不清楚啊哥哥也不清楚啊
回复

相关推荐

APP内打开