在桩基础的设计中,是否存在“单桩竖向极限承载力设计值”这个概念?看了很多前辈的经验之谈,有如下几个疑问:1、“单桩竖向极限承载力设计值”是否就是桩身强度,由桩面积x材料强度设计值计算得到?2、它由单桩竖向极限承载力特征值x1.35计算得到?3、这个概念没有存在的必要?不知以上的理解有没有问题,还请高人指点。
在桩基础的设计中,是否存在“单桩竖向极限承载力设计值”这个概念?
看了很多前辈的经验之谈,有如下几个疑问:
1、“单桩竖向极限承载力设计值”是否就是桩身强度,由桩面积x材料强度设计值计算得到?
2、它由单桩竖向极限承载力特征值x1.35计算得到?
3、这个概念没有存在的必要?
不知以上的理解有没有问题,还请高人指点。
2楼
1、“单桩竖向极限承载力设计值”是否就是桩身强度,由桩面积x材料强度设计值计算得到?
跟桩身强度不是一个概念。
2.它由单桩竖向极限承载力特征值x1.35计算得到?
应该是2倍。
回复
3楼
1、没有‘单桩竖向极限承载力设计值’这个叫法。
2、目前有三个叫法:‘单桩竖向极限承载力标准值’‘、单桩竖向承载力特征值’、‘单桩竖向承载力设计值’。
3、桩身强度设计值是另外一码事。
回复
4楼
学习中 谢谢分享
回复
5楼
在桩基础的设计中,是否存在“单桩竖向极限承载力设计值”这个概念?没有。
注意对于桩基承载力的认识最主要在下面一点:
1.关键在于区分是国家规范还是上海规范:
国家规范是用单桩竖向承载力特征值Ra(特征值也即为标准值)此值用于桩基竖向承载力的计算;桩竖向极限承载力标准值Quk是用于确定试桩的承载力要求,Ra=Quk/2。
上海规范是用单桩竖向承载力设计值Rd,此值用于桩基竖向承载力的计算;单桩竖向极限承载力标准值Rk,等同于国标的Quk,此值也是用于确定试桩的承载力要求。
原上海规范1999版来讲Rd=Rk/1.6,同国标Ra的关系是Rd=1.25Ra。
从上海规范2010版的来看Rd已经和国标的Ra概念上已经是一样的,只是称呼不同而已,只是同Rk的关系是Rd=Rk/1.8。
回复
6楼
同意,另外单桩竖向承载力设计值是上海的桩基规范里要求的,全国其他地方统一用特征值。
回复
7楼
1、“单桩竖向极限承载力设计值”是否就是桩身强度,由桩面积x材料强度设计值计算得到?
跟桩身强度不是一个概念。
2.它由单桩竖向极限承载力特征值x1.35计算得到?
应该是2倍。
回复
8楼
顶一下楼主。顶一下楼主。
回复
9楼
今天也遇到同样的问题,在规范里只看到单桩竖向承载力标准值Quk和特征值Ra,是2倍的关系,并且是和桩的桩的侧阻力和端阻力有关的,但是今天在用探索者时发现,有个桩身强度计算模块,里面可以计算单桩竖向承载力特征值,只和桩本身有关,是不是探索者有问题!
回复
10楼
heroaser 发表于 2011-1-27 10:23 在桩基础的设计中,是否存在“单桩竖向极限承载力设计值”这个概念?没有。注意对于桩基承载力的认识最 …原来是上海规范的问题~多谢~