同一个项目地下室排烟风管未作保温,吊顶内排烟风管做了保温。普通玻璃棉保温。请问什么情况下排烟风管什么情况下需要做保温。

同一个项目地下室排烟风管未作保温,吊顶内排烟风管做了保温。普通玻璃棉保温。请问什么情况下排烟风管什么情况下需要做保温。
免费打赏
bgqcs
2011年01月04日 23:54:14
2楼
当排烟管道位于封闭的吊顶内,或附近用可燃物的时候排烟管道需要保温
回复
sosoxin
2011年02月15日 23:56:28
3楼
对了。
回复
lysapphire
2012年08月01日 15:29:11
4楼
请看 < <高规> > !有理有据,方能服人
回复
lxwklj
2015年11月13日 17:56:28
5楼
高规8.4.9已经说明只有在吊顶内的排烟风管才要加隔热层,不是保温层哦。