今天去看了一台3P机组 发现机器的压力周期性地升高和降低 ,高压在18-20KG浮动。低压有上下浮动……基本20秒钟就一上一下 。尤其令小弟不解的是,高压和低压压力竟然同时升高和降低。机组是毛细管节流的。冷源和热源都没有什么波动的情况下是什么导致的呢? 在线等 有什么条件提供不足的请指出。
主要是想明白2个问题 一个是为什么压力会这么频繁波动 第二个就是实在想不出来,高压压力和低压压力怎么会同时升高和降低,不是应该此消彼长的么
回复
4楼
知情人士,提示下小弟
回复
5楼
高手都睡了么?还是幼稚的问题打算留给楼下回答?:( JUST DO IT
回复
6楼
高低压串气?排空不净?请具体一点说一说,工况的各种情况(如电流,电压,氟量)。
回复
7楼
电流在12A左右 用的是R22制冷剂 。关键是不管是串气还是排空不好 ,这些会引起频繁的高压 低压同步上升和下降吗
回复
8楼
机器是做什么用的,有些工业用的机器负荷不稳定也会有此情况
回复
9楼
空气能热水器的循环水机器 循环进水温度47度 水箱有1吨 进水水温不可能有变化啊。 空气温度也很稳定 。 哎 想了一个晚上 还是无解
回复
10楼
顺便问下 都说有空气在制冷系统里面 冷凝压力会升高 。那么这个压力会稳定么? 波动频繁么?蒸发发力变化是怎么样的? 有经验地朋友指教下。
回复
11楼
我不是一个人在战斗……
回复