各位大侠:我在设计过程中问到一个问题:锅炉房放在地下室各类设备都需要是防爆的吗?诸如:排烟风机、水泵、软水、控制柜、电灯、开关。。。。。请指点在下。谢谢!
各位大侠:我在设计过程中问到一个问题:锅炉房放在地下室各类设备都需要是防爆的吗?
诸如:排烟风机、水泵、软水、控制柜、电灯、开关。。。。。
请指点在下。谢谢!
2楼
锅炉房设计在地下室,在规程中有明确的规定,请自己找一下规程。
回复
3楼
风机一定要防爆。
电气设备要符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
回复
4楼
谢谢楼上
回复
5楼
必须要装可燃气体测漏仪(报警器)!我就是做软水和换热设备销售的,不过还没听说过有防爆的软水。有合适的软水,换热器厂家了吗,没有的话联系我呀!
回复
6楼
作为燃气锅炉房,在设计中必须在锅炉间和燃气计量间设置防暴轴流风机,水泵房如果和锅炉间有隔断,水泵可以不需要防爆电机,如果没有就必须防爆了。同样,电气方面,在锅炉间的所有电气元件应为防爆的。
回复
7楼
6楼说的没错。
只要有燃气的房间,所有电气设备需使用防爆的。
回复
8楼
燃气计量间、锅炉间设备应防暴,其他设备间则不必
回复
9楼
同意八楼的说法,可以将其他附机设备安装在其他隔间内。但照明等用电线路必须防爆
回复
10楼
燃油锅炉有没有这样的要求?
回复
11楼
也不记得了,都作成防爆的了
回复