燃气锅炉房的防爆问题
qdshengnuo
qdshengnuo Lv.2
2006年03月08日 14:40:08
只看楼主

各位大侠:我在设计过程中问到一个问题:锅炉房放在地下室各类设备都需要是防爆的吗?诸如:排烟风机、水泵、软水、控制柜、电灯、开关。。。。。请指点在下。谢谢!

各位大侠:我在设计过程中问到一个问题:锅炉房放在地下室各类设备都需要是防爆的吗?
诸如:排烟风机、水泵、软水、控制柜、电灯、开关。。。。。
请指点在下。谢谢!
免费打赏
zhukuiweihygs
2006年03月11日 19:19:52
2楼
锅炉房设计在地下室,在规程中有明确的规定,请自己找一下规程。
回复
xiaqingxia1031
2006年03月13日 15:24:29
3楼
风机一定要防爆。
电气设备要符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
回复
qdshengnuo
2006年03月17日 10:50:17
4楼
谢谢楼上
回复
jnyihui
2006年03月17日 16:00:22
5楼
必须要装可燃气体测漏仪(报警器)!我就是做软水和换热设备销售的,不过还没听说过有防爆的软水。有合适的软水,换热器厂家了吗,没有的话联系我呀!
回复
laiger
2006年04月26日 15:02:37
6楼
作为燃气锅炉房,在设计中必须在锅炉间和燃气计量间设置防暴轴流风机,水泵房如果和锅炉间有隔断,水泵可以不需要防爆电机,如果没有就必须防爆了。同样,电气方面,在锅炉间的所有电气元件应为防爆的。
回复
shigu
2006年04月27日 13:24:45
7楼
6楼说的没错。
只要有燃气的房间,所有电气设备需使用防爆的。
回复
wjb101
2006年04月27日 16:36:13
8楼
燃气计量间、锅炉间设备应防暴,其他设备间则不必
回复
j88512730
2006年04月28日 23:07:25
9楼
同意八楼的说法,可以将其他附机设备安装在其他隔间内。但照明等用电线路必须防爆
回复
suntuolin
2006年04月30日 12:53:14
10楼
燃油锅炉有没有这样的要求?
回复
dqf_2008
2006年05月02日 22:27:21
11楼
也不记得了,都作成防爆的了
回复

相关推荐

APP内打开