关于消防水箱的位置
purewater
purewater Lv.3
2006年03月08日 15:09:44
只看楼主

本人曾经遇到这样的问题,向各位讨教,请指教!!!(改造) 改造楼房受限制 两个楼紧挨,建筑高度一个24米,一个26米,都是医院建筑,原来24米楼的水箱容积,满足要求,大于18立方,但是26米楼的水箱太小,无法满足要求,请问能不能把水箱设置在24米的高度,如果设在26米的高度,没有合适的空间,同时楼的梁板支撑也不够!!!本人认为:喷淋规范有规定,在高度小于24米,设置屋顶水箱有困难时,可以设置供水能力为5l/s的气压供水系统,同时设置气压供水系统,满足消防系统和喷淋系统顶层的供水压力,不知道可以不,消防用水量为20L/s,喷淋为:25L/s,本人认为:按照规定,18立方,供水10分钟,流量为30L/s,满足初期10分钟的消防用水,不知道能不能满足要求,消防部门能不能审批通过

本人曾经遇到这样的问题,向各位讨教,请指教!!!(改造)
改造楼房受限制 两个楼紧挨,建筑高度一个24米,一个26米,都是医院建筑,原来24米楼的水箱容积,满足要求,大于18立方,但是26米楼的水箱太小,无法满足要求,请问能不能把水箱设置在24米的高度,如果设在26米的高度,没有合适的空间,同时楼的梁板支撑也不够!!!
本人认为:喷淋规范有规定,在高度小于24米,设置屋顶水箱有困难时,可以设置供水能力为5l/s的气压供水系统,同时设置气压供水系统,满足消防系统和喷淋系统顶层的供水压力,不知道可以不,消防用水量为20L/s,喷淋为:25L/s,本人认为:按照规定,18立方,供水10分钟,流量为30L/s,满足初期10分钟的消防用水,不知道能不能满足要求,消防部门能不能审批通过
免费打赏
blackbear
2006年03月08日 16:25:36
2楼
个人觉得是改造项目,消防部分可能会特殊考虑

实在没办法,那就只能在下方设置气压罐给水
回复
waterzxr
2006年03月09日 23:17:15
3楼
自喷淋系统通过设气压罐给水可以满足规范要求,但消火栓系统好像不行哦!
回复
ah-wangjun
2006年03月09日 23:35:04
4楼
这个问题的确比较尴尬,好在不是新建项目,改造嘛,只能是因地制宜啦,总不成把房子扒了重建吧,建议和消防局沟通,取得他们的同意后再定夺方案,不然以后人家找你麻烦你还不好说,因为于规范来说,的确不合适。
回复
kibo
2006年03月10日 09:50:28
5楼
简单的医院建筑,高度超过24米,属于一类。必须设置屋顶消防水箱。
建议26米楼屋顶设置18立方水箱,结构专业复核一下,由于原来就有小一点的水箱,通常应该没有问题。不可能所有问题都由水专业解决。
高层建筑最好不要用稳压罐来解决初期火灾喷淋用水量。
回复