本人曾经遇到这样的问题,向各位讨教,请指教!!!(改造) 改造楼房受限制 两个楼紧挨,建筑高度一个24米,一个26米,都是医院建筑,原来24米楼的水箱容积,满足要求,大于18立方,但是26米楼的水箱太小,无法满足要求,请问能不能把水箱设置在24米的高度,如果设在26米的高度,没有合适的空间,同时楼的梁板支撑也不够!!!本人认为:喷淋规范有规定,在高度小于24米,设置屋顶水箱有困难时,可以设置供水能力为5l/s的气压供水系统,同时设置气压供水系统,满足消防系统和喷淋系统顶层的供水压力,不知道可以不,消防用水量为20L/s,喷淋为:25L/s,本人认为:按照规定,18立方,供水10分钟,流量为30L/s,满足初期10分钟的消防用水,不知道能不能满足要求,消防部门能不能审批通过
改造楼房受限制 两个楼紧挨,建筑高度一个24米,一个26米,都是医院建筑,原来24米楼的水箱容积,满足要求,大于18立方,但是26米楼的水箱太小,无法满足要求,请问能不能把水箱设置在24米的高度,如果设在26米的高度,没有合适的空间,同时楼的梁板支撑也不够!!!
本人认为:喷淋规范有规定,在高度小于24米,设置屋顶水箱有困难时,可以设置供水能力为5l/s的气压供水系统,同时设置气压供水系统,满足消防系统和喷淋系统顶层的供水压力,不知道可以不,消防用水量为20L/s,喷淋为:25L/s,本人认为:按照规定,18立方,供水10分钟,流量为30L/s,满足初期10分钟的消防用水,不知道能不能满足要求,消防部门能不能审批通过