自喷规范的9.3节要求规定了减压措施。但是我看过很多设计图纸上都没有减压,如果需要减压而不减压,设计的自喷强度可以达到设计要求;但持续时间不能达到要求(假设消防水池按照自喷强度计算)。规范固定的减压措施有1 减压孔板;2 减压阀: 请发表你的意见:1、是否需要减压。 2 采用减压措施的利弊。
自喷规范的9.3节要求规定了减压措施。但是我看过很多设计图纸上都没有减压,如果需要减压而不减压,设计的自喷强度可以达到设计要求;但持续时间不能达到要求(假设消防水池按照自喷强度计算)。
规范固定的减压措施有1 减压孔板;2 减压阀:
请发表你的意见:1、是否需要减压。 2 采用减压措施的利弊。
2楼
个人认为如果计算结果与实际管网压力差别较大时,如差别在0.3Mpa以上,设计减压措施。且最好设置减压阀,以便调节。
回复
3楼
加压阀和孔板 有什么好坏之分吗
啊
回复
4楼
减压阀,减压孔板一并使用,
回复
5楼
喷头压力大于0.4MPA的时候,就需要减压
回复
6楼
建议使用定流量阀来解决喷头压力问题,每个喷头有其设计流量,选用相匹的固定流量的固定流量阀,即可以解决压力流量问题了。定流量阀体积小,dn15的定流量阀只有一节拇指粗细大小,固定流量是指无论压力大小,通过阀门的流量恒定,其作用包含了减压。
回复
7楼
定流量阀,还是第一次听说,楼上是做阀门的,好好仔细的介绍下撒!:lol
回复
8楼
喷头压力大于0.4MPA的时候,就需要减压。同意
回复
9楼
系统中需要减静压的区段可设减压阀,需要减动压得区段,宜设减压孔板或节流管。
回复
10楼
最高与最低喷头高差不过50米,最不利点压力不小于0.05mp.按水泵供水压力,管道工作压力。设减压孔板和减压阀等。
回复
11楼
减压是肯定的,但是具体措施值得商量,特别是对高层建筑的静压超高的问题。
回复