请教各位下亚高效过滤器及中效过滤器安装在组合风柜负压段,送风口没有高效过滤器,100K级。按照规范好像对中高效过滤器在组合风柜的安装位置都有明确的说明。
请教各位下亚高效过滤器及中效过滤器安装在组合风柜负压段,送风口没有高效过滤器,100K级。按照规范好像对中高效过滤器在组合风柜的安装位置都有明确的说明。
2楼
建议做在正压段过率的效果更多好。
回复
3楼
旧式的组空一般把中效放在正压段,但新式的就将中效、与初效一同而且紧贴的放在负压段也就是新风与回风的混合段
回复
4楼
初/中效负压段,亚高效正压段
回复
5楼
感谢感谢 感感谢谢 感谢感谢 感感谢谢 感谢感谢 感感谢谢 感谢感谢 感感谢谢
回复
6楼
有旧式与新式的说法吗?好像在书上看的都是要放在正压段才对呀
回复
7楼
亚高效过滤器还是装在正压段为好.
过滤器装在负压段的一个很大的缺点是:它无法对其后(过滤器后到正压段之前的那一段风道)渗入风道的漏风部分风量进行过滤.
回复
8楼
谢谢诶谢谢诶谢谢诶谢谢诶谢谢诶谢谢诶谢谢诶谢谢诶谢谢诶
回复
9楼
学习了,这个问题还真注意过
回复
10楼
如果是卧式机组,初中效过滤器放在负压段较好,过滤器上的流场比较均匀,效率高。高效过滤器建议放在正压段,因为空气中携带的尘埃粒子较小,本身携带的动能小。如果是立式机组,就要根据机组净化级别分析了。
回复
11楼
初中小过滤器一般装在风机的入口端
回复