请教地下室楼梯间和前室加压送风问题
dadao20027212
2010年12月31日 17:36:18
来自于通风排烟
只看楼主

有一个33层的住宅,下面2层为商业,上面为住宅,地面以上都满足自然送风要求,问一下地下一层的楼梯间和前室要不要加压送风,要的话风量怎么算啊?

有一个33层的住宅,下面2层为商业,上面为住宅,地面以上都满足自然送风要求,问一下地下一层的楼梯间和前室要不要加压送风,要的话风量怎么算啊?
免费打赏
kupe8
2011年01月04日 22:06:46
12楼
需要正压送风。
回复
mage780705
2011年01月04日 22:08:39
13楼
要看是商住楼还是住宅楼,这个很重要,商住楼是公共建筑,超过50米,满足自然通风也要正压送风。
回复
liuxing330
2011年01月05日 08:57:06
14楼
还是要好好看规范~分清建筑物的功能~
回复
ystooo_163
2011年01月05日 08:57:42
15楼
就地下一层的话 开窗井吧 总归是要有井道的 开风井不如开窗井 一步到位
回复
csm000
2011年01月05日 09:59:37
16楼
这个问题浙江发过文的,住宅地下二层内不超过10米的楼梯间和合用前室可以不做防烟设施,别的地方就不知道了,但这个规范真的没有说清楚,如果没有这个文件的地方,只能做起来了。
回复
xingjia_fan
2011年01月05日 10:59:59
17楼
首先,你要确认楼梯间是和主楼完全分开的,之后一般两层的地下室,前室和楼梯间肯定要做正压送风,风量的计算可以按照上海标的公式计算,和高规的表格比较,取大值。但是有时候当地的消防部门很多会直接要求按表格取的
回复
xingjia_fan
2011年01月05日 11:04:58
18楼
还有一个问题,地下室是不是超10米高度,是否有人防,如果超了还有人防的话,你查下新的人防防火规范:GB50098-2009,5.2.1条
回复
liushuhua021
2011年01月05日 15:32:35
19楼
这是必须的,压差法和风速法计算,得出大值然后对校规范
回复
baggio914
2011年01月05日 19:40:52
20楼
我觉得应该用,楼梯间设,前室要看是否是合用前室,如果不设,可不设
回复
传说小小
2011年01月05日 21:38:58
21楼
应该是往下计算吧,.....:lol
回复