请教地下室楼梯间和前室加压送风问题
dadao20027212
2010年12月31日 17:36:18
来自于通风排烟
只看楼主

有一个33层的住宅,下面2层为商业,上面为住宅,地面以上都满足自然送风要求,问一下地下一层的楼梯间和前室要不要加压送风,要的话风量怎么算啊?

有一个33层的住宅,下面2层为商业,上面为住宅,地面以上都满足自然送风要求,问一下地下一层的楼梯间和前室要不要加压送风,要的话风量怎么算啊?
免费打赏
messenger1234
2011年01月06日 10:34:31
22楼
应该要加压送风,具体参见相关规范吧
回复
jijianlian
2011年01月06日 10:55:40
23楼
如果不是一类建筑,地下防烟楼梯间需加压送风,风量计算参考09技术措施,有明确规定
回复
samyunfz
2011年01月06日 20:37:50
24楼
按照高规条文应该按公建处理,集即地上地下都防烟,如果地上按照住宅处理,地下部分防烟,这是必须的,压差法和风速法计算,得出大值然后对校规范。
这是个问题规范本身就非常矛盾的。就看地方情况了。
回复
samyunfz
2011年01月06日 20:41:05
25楼
沟通好消防部门还有审图部门,不顺利的是你做东让你改成西,你做西又让你改成东。这样的事情经常发生.
回复
hvac_dwg
2011年01月07日 16:11:24
26楼
首先看看地下室的前室建筑的需要设置吗
如果只是楼梯间的话 看看是哪里的工程上海的工程和江苏的工程按规范是可以不设置的
如果计算的数值与规范比较区最大数值
回复
shrllq
2011年01月08日 09:06:36
27楼

下面二层为商业,按“商业网点”和“非商业网点”来确定是“一类高层居住建筑”和“公共建筑”的根据是什么?在规范中能找到吗?请教一下,请指点。。。
回复
13zhourui13
2011年01月10日 09:28:26
28楼
应该设,具体算法可参见技术措施。
回复
stone_200625
2011年01月10日 15:49:37
29楼



学习学习了,规范得活学活用!!!
回复
高飞展翅
2011年01月11日 00:01:55
30楼
要加正压送风的,可以查消防高规,里面有关于楼梯间正压送风和楼梯间前室正压送风的说明和计算式。
回复
klmyt99
2011年01月24日 10:30:19
31楼
先明确前室的性质,若为合用前室,则楼梯间与合用前室均加压送风,若为楼梯间前室,则可只对楼梯间加压送风,送风量按规范计算。
回复