各位老师,我是一名才刚工作的新手,现在正接触到一工程,该工程为一KTV包房每层建筑面积1200平方米,共三层,每层喷头数不超过250个,我认为喷淋一根立管(一个报警阀)即可负荷,不用两根以上立管。请教各位老师我在观点正确吗?能否指点一下?
各位老师,我是一名才刚工作的新手,现在正接触到一工程,该工程为一KTV包房每层建筑面积1200平方米,共三层,每层喷头数不超过250个,我认为喷淋一根立管(一个报警阀)即可负荷,不用两根以上立管。请教各位老师我在观点正确吗?能否指点一下?
12楼
TO LSY:上贴好象与“防火分区不需分设报警阀,但必须分设水流指示器,和末段试水装置。 ”相矛盾?
回复
13楼
根据规范:歌舞厅应设喷淋系统,一个湿式阀最多可支持800个喷头,而每个防火分区都应设置水流指示器及信号碟阀,分区最不利点应设试水装置。
我公司的(在佛山)一般做法是以每个楼层为一个防火分区,也可在每楼层再划分防火分区,
回复
14楼
lin兄:这并不矛盾呀?一个报警阀可带多个水流指示器和末端试水装置。不知你所指的矛盾在何处?
回复
15楼
两句话自相矛盾。
1、试水阀不等于末端试水装置。
2、一个报警阀带多个末端试水装置,没有必要。
回复
16楼
1。一个报警阀带一个末端试水装置。
2。一个报警阀可以带多个试水阀。
3。试水阀设在防火分区的最不利点,而试水装置设在系统的最不利点。
回复
17楼
末端试水装置不同于试水阀,这句话我同意,上次发贴用词不当,不好意思。但每个放火分区最不利点必须设试水阀我想应该不会错的。
回复
18楼
YES,SIR.
回复