双层地下车库下层战时人防的上部车库地面排水方式
唇彩
唇彩 Lv.7
2011年01月01日 12:57:33
只看楼主

大家好,本人最近新做了一个工程,现在还在施工图阶段,其中地下共三层,地下三和地下二均为地下车库,且地下三全部为人防,建筑强烈要求将地下二层的地面排水通过防爆波地漏引入地下三层的集水坑然后提升排出,这样的做法规范也是允许的,但是本人总是觉得不妥,因为以前人防上部车库的排水都是人防顶板设坑或者是设沟引致非人防区排走,没有这样做过,而且也不知道在实际审查中人防办是什么态度,请大家多多提供自己的宝贵意见。在此先谢谢了。:)

大家好,本人最近新做了一个工程,现在还在施工图阶段,其中地下共三层,地下三和地下二均为地下车库,且地下三全部为人防,建筑强烈要求将地下二层的地面排水通过防爆波地漏引入地下三层的集水坑然后提升排出,这样的做法规范也是允许的,但是本人总是觉得不妥,因为以前人防上部车库的排水都是人防顶板设坑或者是设沟引致非人防区排走,没有这样做过,而且也不知道在实际审查中人防办是什么态度,请大家多多提供自己的宝贵意见。在此先谢谢了。:)
免费打赏
jian_cong
2011年01月07日 12:47:56
32楼
学习了。我是开发商,怎样省钱就怎样做。
回复
liming_zgf
2011年01月08日 10:09:45
33楼
我们这里也是这样设计的
土建省事了
安装费点事
回复
alfei
2011年01月12日 10:46:08
34楼
人防强规肯定不能去违反,不然人防审图也通不过
回复
lups0523
2011年01月12日 10:55:58
35楼
地下二层单独设井、泵排出
回复
weidia
2011年01月14日 15:49:07
36楼
人防规范建筑部分和给排水部分有些矛盾。但给排水部分条文说明里也写明了理由。所以做防爆地漏是没有问题的,6.3.15和3.1.6都是同一本规范上出来的东西,可以跟人防办或者审图的沟通。除非人防办的要刁难你,那是没有办法的事情。
楼上那些说强条的,请问你们是从哪本规范上看出来是强条的。什么叫强条先学习下。
回复
diguapi
2011年01月15日 09:37:34
37楼
:) 谢谢楼主,这个资料很不错。
回复
唇彩
2011年03月09日 23:36:59
38楼
谢谢大家的踊跃发言,我感觉获益匪浅。这个项目最后是按照上层车库做防爆地漏考虑的。能否通过,要等人防审查的结果,以后会将结果向大家汇报的。
回复
唇彩
2011年03月09日 23:40:31
39楼
我现在遇到一个新的工程:地下两层都是人防,使用功能都是六级物资库结合地下车库。我想请问洗消废水和地面排水是否都必需要单设吊井排水呢?还是洗消单设而车库排水可采用防爆地漏排至下层人防车库排水坑?
回复
yunpiao123456
2011年03月10日 10:51:06
40楼
学习了
回复
noverain
2011年03月13日 23:30:56
41楼
中华人民共和国国家标准

人民防空地下室设计规范

Code for design of civil air defence basement

GB 50038—2005
6.3.15 对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。
回复