如下图的客房,房间尺寸是4.94mx3.75m,墙到墙的距离,中危险一级,房间是吊顶的,这个怎么布置喷头,布置两个的话,喷头到墙的距离大于1.8米了,难道要布置4个?还有就是布置扩展性边墙喷头可行?没规范支持,不敢用啊。
如下图的客房,房间尺寸是4.94mx3.75m,墙到墙的距离,中危险一级,房间是吊顶的,这个怎么布置喷头,布置两个的话,喷头到墙的距离大于1.8米了,难道要布置4个?还有就是布置扩展性边墙喷头可行?没规范支持,不敢用啊。
2楼
酒店客房一般不止边墙扩展覆盖型的喷头
回复
3楼
但规范都说了那种喷头不给力啊
回复
4楼
按每间5个喷淋头布置最好,
回复
5楼
这应该就是5个的,这样施工单位更喜欢了,建设单位也说的过。
回复
6楼
这样的客房喷头怎么布置
回复
7楼
喷淋头的保护面积是相对的,就这么大的半径,覆盖不了,只好多装,保护的是建设单位财产,建设单位应该喜欢才对。
回复
8楼
多布置点,安全第一,反正花的又不是你的钱,哈哈~~
回复
9楼
有吊顶,就按吊顶做,五个喷头,侧喷,尽量不要用!!
回复
10楼
可用扩展覆盖边墙型喷头,但要保证能喷湿对面墙1.2m以下,喷淋系统的流量要加大
回复
11楼
侧喷,我之前做过的一个酒店就是这种形式。不过还要跟当地消防局沟通下,看他们的意见。