什么样的地质条件才能做地下水源热泵?(打井取水+回灌)
bigshoes
bigshoes Lv.7
2011年01月01日 19:35:28
来自于热泵工程
只看楼主

地下水源热泵系统对地质条件要求是怎样的(打井取水+回灌)?土壤含水率达到多少才适合采用地下水源热泵呢?渗透率又要多大?

地下水源热泵系统对地质条件要求是怎样的(打井取水+回灌)?
土壤含水率达到多少才适合采用地下水源热泵呢?
渗透率又要多大?
免费打赏
chachababy
2011年01月06日 02:04:10
12楼
额,每个地方地质局都有水源情况的地质报告,可以查的,另外可以直接找干的多的打井队伍,一般打试验井,现在的好多打井队可以根据当地情况免费打井,打井的水源情况好,打井这块就包给他们,打井效果不好算他们白干
回复
syfengjia
2011年01月06日 16:47:42
13楼
其实水源热泵系统对地质没有什么特殊要求,依据当地的水文资料就行,主要看当地的地下水资源是否丰富。 如果当地地下水特丰富(如地下水位在0.8-1.5米)时,开采没问题,但是回灌不好;如果当地地下水资源希少,面临开采困难的问题,(当然回灌不成问题),如果当地的地下水得不到有效补充,时间长了有相当大的风险,如果取水量下降到设计的80%以下时,可能就面临设备无法运转的问题,一旦出现这种情况,往往在附近增加取水井都无法满足。取水流量不足时,蒸发器内的冷能得不到有效释放,会造成出水口水温过低,严重时会冻坏蒸发器,所以设备会设置低温保护,当出水口水温低于2度时,设备会自动停机。
水源热泵系统只与采水量有关,与地质条件关系不大,理论上讲只要保证有长期稳定的、|相对清洁的水源把空调压缩机释放出来的冷能带走就行,与什么样的地质条件是没有关系的。
如果当地的水资源确实很稀少,最好不要采用水源热泵系统,否则会面临很大的风险。

做地下水源热泵时最好是充分利用当地的各种资源,即降低运行成本,又提高使用效果,比如使用水源热泵供暖时,当地有污水处理厂或发电厂,可以在污水池(或排水池)内建热交换器,充分利用污水中的热能。还有就是采用水源热泵供暖时,如果在附近同时再建一座冷库的话,会充分利用设备释放出来的冷能,即节能又节水。
回复
排骨找自己
2011年01月06日 22:02:58
14楼
我最近也有在研究这方面
《冷热源工程》书里有一句:如果地下水的ph小于7,且含有游离状态的二氧化碳,还含有高于0.15mg/L的氧化铁和高于0.1mg/L的猛,则利用地下水就显得不经济了,因为水的处理费用太高
回复
lcj450008
2011年02月22日 16:53:09
15楼
水源热泵系统对地质要求严,水源热泵取水是取深层地下水,和水质、回灌量、出水量有很大关系,地质水渗率决定是否采用水源热泵。
稳定的出水量、回灌量决定水源热泵使用寿命,水质决定运行成本。
回复
haoluwo
2011年02月23日 11:50:52
16楼
学习13.14.15楼。好经验
回复
ls130013
2012年12月08日 11:42:23
17楼
还想请教您做地源热泵对地质有什么要求吗?多谢!!
回复
hzzhaoqi
2012年12月14日 14:38:59
18楼
对地下水源热泵系统来说,地下水抽水井和回灌井的设计深度通常在地表下400M深度范围呢,以200M以内的设计深度最为常见。在应用上看北京南部地区和江苏北部地区因以砂土为主的地质条件,利用较多。
然后进行地下水资源调查,查明地下水含水层结构、厚度、埋藏、水位分布、水文分部、水量、水质等动态情况。分普查,详查,勘探,试验阶段。 初步制定工程计划和建议,如采取可靠的回灌措施,应确保地下水源不受污染,保持水位,不对地质造成灾害,做到取热不取水。
而选用地下水源热泵不能仅因满足周围客观条件,因对环境、舒适性、节能型、必要性、经济性等方面进行多方面科学观的考量。盲目的设计并施工,可能会本末倒置。

参考《地源热泵技术手册》
回复

相关推荐