有个问题想请教下各位老师。如果是误操作引起变压器高压侧RN熔断保险爆掉,请问可以直接将其更换之吗?所谓误操作是:如果在由发电机供电转为市电时未将发电机电柜空开关断开,直接合上变压器低压负荷开关送电,则引起高压熔断器爆掉。
有个问题想请教下各位老师。如果是误操作引起变压器高压侧RN熔断保险爆掉,请问可以直接将其更换之吗?所谓误操作是:如果在由发电机供电转为市电时未将发电机电柜空开关断开,直接合上变压器低压负荷开关送电,则引起高压熔断器爆掉。
2楼
你的变压器应该不大,我认为应该先检查一下变压器的情况,至少绝缘应该摇一下,没什么问题再投入也不迟啊。
回复
3楼
“在由发电机供电转为市电时未将发电机电柜空开关断开,直接合上变压器低压负荷开关送电,则引起高压熔断器爆掉。”
这种操作造成非同期合闸,最好是把系统设备做个彻底的检查,看看还有没有其他设备也损坏了!
回复
4楼
支持2楼!用简单方法检查变压器和相关开关线路等,没问题后换上熔丝可送电。
回复
5楼
为什么市电和发电机并列会造成变压器高压侧熔断器爆裂呢,还有更严重的事故吗
回复
6楼
最好确定一下还有别的问题没有,检查一下,确保相关设备的绝缘没有损坏的情况下再投吧
回复
7楼
没拉开发电机的开关直接合变压器的开关是非同期并列,非同期并列事故后应对设备重新检查
回复
8楼
这么严重,市电也能和发电并行的呢
回复
9楼
这个属于双电源同时运行,引起系统波动冲击所致
回复
10楼
问题太大了。不烧你的发电机组就烧变压器。
回复
11楼
2楼说的有道理啊,确定整个系统没有问题后再投入啊。
回复