关于井字梁布喷头的问题,求救!
田甜
田甜 Lv.2
2002年09月23日 10:44:11
只看楼主

地下车库,自喷为中危险2级。一跨为8.4米,高1.2米,相邻四柱被井字梁分为“井”状,井字梁高0.8米,如何布直立型喷头?求救!

地下车库,自喷为中危险2级。一跨为8.4米,高1.2米,相邻四柱被井字梁分为“井”状,井字梁高0.8米,如何布直立型喷头?求救!
免费打赏
lymarry
2002年09月23日 10:56:56
2楼
干管梁下走,喷头井中留!
回复
田甜
2002年09月23日 11:02:02
3楼
一跨布9个喷头,是不是太多,只是中危险2级呀!
回复
zjf2002
2002年09月23日 11:17:07
4楼
一根干管梁下走,九个喷头井中留!
回复
lymarry
2002年09月23日 11:23:38
5楼
中危险二级啊,等级很高的了!
不会在乎那点钞票的啦!
回复
田甜
2002年09月23日 11:30:22
6楼
谢谢
回复
jg
2002年09月23日 12:26:26
7楼
对喷淋系统而言是可以这样做,可是想一想火灾报警系统的老兄吧!他的系统可是比你的贵多了!向你的老总建议能否用板将井字梁封死,总体成本肯定比现在这样节约。
回复
q131427
2002年09月23日 12:29:51
8楼
"一跨为8.4米,高1.2米",这个1.2米为那个高度?
回复
竹松居士
2002年09月23日 13:46:49
9楼
小Q,高1.2米,当然是梁高啊!
我认为凡是超过0.6米(净高)的梁,均可以把他当作端墙来考虑,即把井字梁内当作一个单独空间来布置喷头!
回复
clyder
2002年09月23日 17:26:44
10楼
一个格子9个喷头阿 没办法
回复
linyinong
2002年09月23日 17:31:31
11楼
梁太高,只好按ZJF2002等所说的做了!
回复