关于井字梁布喷头的问题,求救!
田甜
田甜 Lv.2
2002年09月23日 10:44:11
只看楼主

地下车库,自喷为中危险2级。一跨为8.4米,高1.2米,相邻四柱被井字梁分为“井”状,井字梁高0.8米,如何布直立型喷头?求救!

地下车库,自喷为中危险2级。一跨为8.4米,高1.2米,相邻四柱被井字梁分为“井”状,井字梁高0.8米,如何布直立型喷头?求救!
免费打赏
lsy78
2002年09月23日 19:14:35
12楼
1.20米小Kiss,我正在做的一个项目梁高1.80米,跨度为12米,爽不爽?
回复
mr_water
2002年09月26日 22:55:29
13楼
同意竹松居士的观点,我最近做了一个地下车库,就是8m跨的,若要都满足规范,根本不可能,只好把梁当做墙体来做,不过还没有接到图纸审查意见,不知能否通过,如果有消息,我会及时通知各位。
回复
memory
2002年09月26日 23:07:50
14楼
使用四个DN20的喷头!如何?
回复
tonghaoqiang
2002年09月26日 23:45:38
15楼
别忘了根据实际布置情况计算水量哦
回复
visitor
2002年09月27日 01:04:00
16楼
不仅要考虑梁,还要尽可能的满足要求《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,这个怎么没人注意?

7.2.3 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准《自动喷水灭火
系统设计规范》的规定执行外,其喷头布置还应符合下列要求:
7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;
…………

现行规范在汽车库这类建筑方面结合实际情况很欠缺,等新规范解决吧。
回复
lsy78
2002年09月30日 14:28:37
17楼
汽车库喷头因布置在车位上方,一般一个车位二个喷头。
回复

相关推荐