小区都是小高层,总计11层加地下1层及14层加地下1层若干栋,房型是跃层形式,从地下车库的水泵房变频供水,出口压力恒定为0.55mpa,管道引至各单元的地下室再引上。设计院把所有单元的立管都分成两个区供水,11层的分为9及11层直接供水,1~8层的总管减压供水;14的为10~14层直接供水,1~9层减压供水。市政供水单位强迫我们减压阀必须设置最高不能超过0.35mpa,说明下我们用的是先导式减压阀。
由此引发的问题是1,常常顶层的住户供水压力不稳定,有时候压力不够造成热水器压力不够原因不能使用。2,减压区的最上部用户基本压力不够用。
请各路大侠给予指教,是否在设计上和其他方面存在问题,导致上述情况的发生。
2楼
这次没发错版块,那么多高手都不愿意出手援助下小弟啊,急急急!
回复
3楼
给排水要有爱啊,版主现身救急
回复
4楼
作孽,难道要我发到建筑版块吗?我在建筑版块发的关于消防卷帘门的问题大家都很积极热心的讨论,哎
回复
5楼
版主版主版主出来帮下忙啊,或者转移版块
回复
6楼
从地下车库的水泵房变频供水,出口压力恒定为0.55mpa,管道引至各单元的地下室再引上。14的为10~14层直接供水,那么14层的水压也就0.13~0.15Mpa左右,而且必须在恒定压力0.55Mpa时才能达到。水压不稳很正常的。建议在条件允许的情况下,提高系统的工作压力可以改变的。
[
本帖最后由 piaobodeyun-jzhy 于 2011-1-18 16:58 编辑 ]
回复
7楼
曾经有人建议过,14层的单元分为高中低三个区供水,泵房出水压力提高
回复
8楼
泵房出水增加5米水头,减压阀区供水1-7层。
回复