炼钢厂的转炉 采用4台ABB的ASC800变频器带4个55KW电机 1主3从 变频器使用外部24V电源 通过DP总线与西门子PLC通讯 现出现3台从变频器同时报7510的故障以前一直没用过主从切换 最近新工程加入了主从切换 由PLC控制刚开始的时候 报得很频繁 后来更换了控制线和质量好的的电源 现在的频率大概是1天报一次 但报出来就不能复位(以前也偶尔有过不能复位的情况) 必须更换主从后恢复正常
以前一直没用过主从切换 最近新工程加入了主从切换 由PLC控制
刚开始的时候 报得很频繁 后来更换了控制线和质量好的的电源 现在的频率大概是1天报一次 但报出来就不能复位(以前也偶尔有过不能复位的情况) 必须更换主从后恢复正常
也怀疑过继电器 曾经就近用转换开关来切换主从 效果与用继电器差不多
大家都给点意见 集思广益
附注 用过其中3台变频器为主 都发生这种情况