1套消防区域范围内的水泵接合器按楼设还是集中设??
tonghaoqiang
2002年09月23日 21:27:48
只看楼主

小区内几栋小高层消火栓系统统一加压,各个单体的水泵接合器也要单独设,那这个楼的水泵接合器就和另一个楼的消火栓系统就连接起来了,对不对,这样行吗?是不是进各个单体的管道必须装止回阀,这样就可防止这个楼的水泵接合器供到另一个楼上?这样的话是不是每个单体必须内部成环,然后两路接出,而不能直接利用室外的环状管道?

小区内几栋小高层消火栓系统统一加压,各个单体的水泵接合器也要单独设,那这个楼的水泵接合器就和另一个楼的消火栓系统就连接起来了,对不对,这样行吗?
是不是进各个单体的管道必须装止回阀,这样就可防止这个楼的水泵接合器供到另一个楼上?这样的话是不是每个单体必须内部成环,然后两路接出,而不能直接利用室外的环状管道?
免费打赏
wf
2002年10月07日 11:57:26
22楼
to q131427:
水龙带确实可以两条连起来的。不过是消防队员自带的那种。不是消防箱里面那些。
回复
xiaotian197864
2002年11月09日 21:21:42
23楼
可根据建筑群功能划分
回复
2002wjs
2002年11月23日 21:40:52
24楼
1、水泵接合器按栋设,室外消火栓也几乎是按栋设了,那用多少。
2、十栋单元楼墙挨墙连在一起,一层横干管设在室内,不用设止回阀;一层横干管设在室 外 ,引入管上就需设止回阀了吗?如分成十栋点式楼就更需减压阀了。
回复
226
2002年11月25日 11:39:42
25楼
“四栋12层的高层住宅,四栋楼共用一套消防水泵,每栋楼的最高水箱内储存了6立方米的消防水。因为是住宅,室内消防用水量是10L/S,所以只设了一套水泵接合器,水泵房是独立的一层建筑,接合器设在水泵房的墙上。在每根进户管上(在室外)设了一支闸阀,没有设止回阀。目前已经通过审图公司的审查。 ”
——类似于“不用每栋都设水泵接合器”的问题,不用每栋楼的最高处都设6立方水箱!
回复
tonghaoqiang
2006年02月16日 18:47:20
26楼
新的规范虽然出来了,感觉这方面的问题还是存在的,再顶一下!
回复
tonghaoqiang
2006年02月18日 20:58:11
27楼
虽说道理上清楚,但规范上要明确对于区域集中的水泵接合器设置提出原则性的规定,设计就好做了
回复
lixifeng
2006年02月18日 22:17:40
28楼
讨论得好激烈,问题还没解决,有没有消防部门的人看见,顶一下
回复
ftxiaoke
2009年06月06日 15:17:27
29楼
这个问题需要三点考虑
1 规范 规范上没有明确,只是说什么情况下必须设置,但具体怎么设没提
2 消防队 各地消防队要求不一样,不同人也不一样,有的就要求应该设接合器的单体图上必须要有接合器,否则不与审批,拿回来设计的麻烦,甲方也麻烦,而有的地方就没这么严格!
3 功能使用上,火灾时如果能及时找到并投入使用,那么功能上就完成了他的使命

个人观点: 建筑群如果距离不太远可以找几个就近的位置设置,并非需要都设,赶上哪个楼没有,又要应付消防队,可以简单示意附近接合器的方位,并注明在室外环状管网连接也可
举个例子,三栋高层公寓楼,消火栓40l(三个接合器),喷洒30l(两个接合器),如果每栋都设,那么一个楼要有5个,一共需要15个,如果在中间位置设置,那么5个-10个完全能满足使用的要求!---个人观点