请教消防增压水泵和气压供水设备的补水泵
purewater
purewater Lv.3
2006年03月09日 10:47:08
只看楼主

请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!! 本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下: 1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设备和增压泵作为加压设置的两种方式来说明.

请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!!
本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下:
1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设备和增压泵作为加压设置的两种方式来说明.
2.规范规定"增压水泵得出水量,对消火拴给水系统不应大于5L/s;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/s."这里设置增压水泵的上限本人认为主要的原因还是供水流量能够小于启动一个消火拴和一个喷头时的流量,使得系统的供水压力在打开一个消火拴和一个喷头时能够急剧下降,从而达到消防水泵的顺利启动!由于没有太大的调节容积,系统正常的压力波动也是靠小泵补水来满足要求的,小流量可以减少水泵的频繁启动.
3.气压给水设备有一定的调节容积可以有一定的调节容积,本人觉得规范"调节容积宜为450L",而没有说大或者小就说明火灾初期30s内能够不启动自己的补水泵而使系统的压力急剧下降从而达到启动水泵的目的.如果容积大于450L在初期火灾30s压力内还没有小于设计的压力值系统压力仍大于消防泵的启动压力,如果容积小于450L在初期火灾30s压力内无法启动消防泵,系统的初期水量无法保证,系统的安全性无法满足.同时由于气压罐有一定的调节容积,其补水泵而不会受到水泵频繁启动的影响.
免费打赏
purewater
2006年03月09日 10:51:37
2楼
请大家不要吝啬自己的见解!!!!!!!!!!!!
请提宝贵意见!!!!!!!!!!!!
回复
cailiang008
2006年03月09日 11:35:24
3楼
严格讲不是一个东西。 稳压泵可以当气压罐的补水泵用,气压罐的补水泵不能做稳压泵用。

因为气压罐的补水泵可以流量小些。

回复
marlboro777
2006年03月09日 11:44:42
4楼
我赞成3楼的说法.但是实际设置的时候,我觉得气压罐是做为稳压泵的补充来设置的!也就是说:有气压罐的地方必然有稳压泵.所以我觉得稳压泵是可以作为气压罐的补水泵的!如果再单独设置一个补水泵,只能说是浪费啊!
回复
purewater
2006年03月14日 09:59:00
5楼
同志们的留言太少了
回复
sorry222
2006年03月14日 17:26:04
6楼
与楼主探讨。
稳压罐(立式)里的水有四部分,最上部分是稳压水体积,然后是缓冲水容积,调节水容积,最下部分是不符合压力要求的水容积(权当垫背的水吧)
稳压水体积在稳压泵停泵压力线和稳压泵启动压力线之间,当消防管网有渗漏,管网压力降低至启动稳压泵压力线时候,稳压泵启动,往气压罐里补充水,直到压力升到停泵压力线,稳压泵停止为止。
而当着火的时候,消火栓水枪打开,从罐流出的水量大于5L/s,而稳压泵补充的流量要求又小于5,这个时候稳压泵补水量小于气压罐出水量,罐压力线当然就继续下降,到达启动泵房的消防主泵压力线,主泵启动。其中启动消防主泵线和启动稳压泵线之间的水容积叫缓冲水容积,启动消防主泵线以下到最低工作压力线这之间的水叫调节水容积(图集叫消防储水容积),所以再用调节水容积时候,启动主泵的信号也相应的发出去了,调节水容积大小只跟启动主泵的电信号传递时间(规范规定30S)有关系,与补水泵启动频繁没什么关系。

规范里指的增压水泵和图集稳压装置补水泵应该是指的一个泵,气压罐的补水泵往罐里补水,那么气压罐气体体积将相应减少,根据波-马定律,气体压力和对罐压力增大,同样整个管网压力也跟着增大,所以这样一个过程中同样起到增压稳压作用。

由于措辞的原因,修改如上。
回复
sorry222
2006年03月15日 19:03:37
7楼
楼主想详细探讨的话,咱们可以根据图集和气压罐水位图示来进行。
回复
pureinheart
2006年03月17日 12:03:24
8楼
六楼写得真好,学习中......
回复
sorry222
2006年04月07日 09:06:38
9楼
由于我在6楼中的解释语气生硬,斑竹建议我修改措辞。
回复