变压器二次侧万能断路器有问
ttiiee
ttiiee Lv.12
2011年01月04日 11:05:18
来自于变压器
只看楼主

那个万能断路器的控制电源引自哪里,是电流互感器吗。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-4 11:13 编辑 ]

那个万能断路器的控制电源引自哪里,是电流互感器吗。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-4 11:13 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年01月04日 11:15:29
2楼
断路器的分合闸应该需要外接辅助电源吧!
用电流互感器供电的好像只能给一些保护装置供电(自供电方式)
回复
lingxuct
2011年01月04日 12:39:09
3楼
电流互感器只能测量电流,不能用作控制电源!

变压器低压侧进线开关的控制电源取自开关上桩头,并有防止短路的熔丝。
回复
yangerlang
2011年01月04日 14:49:11
4楼
楼主请参见附图
回复
xiaofangsunny
2011年04月19日 09:38:46
5楼
图纸看不清楚,楼上的能发个详细的吗?
回复
wangyoujiasunjin
2011年04月19日 13:33:02
6楼
万能断路器的电源取自变压器的主二次,万能断路器的进线端。
回复
ysw8899576
2011年04月19日 14:40:09
7楼
交流控制取自变压器二次,直流控制取自直流屏
回复
米克
2011年04月19日 14:53:26
8楼
学习了。
回复
fxpaby
2011年04月19日 15:49:26
9楼
低压进线断路器的电源一般引自该开关的上层铜排,但需经过二次熔断器保护
回复
zhjsqh
2011年04月19日 16:45:17
10楼

什么样的自供电方式?
回复
zyz8438
2011年04月19日 17:33:02
11楼


可以在网上搜索自供电微机保护装置,看看就知道了!^_^
回复

相关推荐