请教钢规3.2.8条二阶分析计算时层间侧移取值问题
wuyun805
wuyun805 Lv.2
2006年03月09日 16:12:44
只看楼主

施老〈指南〉p231页4.1.1题在进行二阶弹性计算内力时,所用的楼层层间位移u取的是层间相对位移容许值。但按〈钢规〉3.2.8条及条文的理解,层间相对位移容许值仅仅用于判断是否采用二阶弹性分析时用。判断完以后,具体按二阶弹性计算内力时,u应该按一阶弹性分析所求得的楼层层间位移,而不应该再采用容许值来计算。即楼层层间位移u应该重新计算。不知道以上理解是否正确,请大家发表意见!(该题中,容许值为40mm,按一阶弹性计算为15.3mm,差别也不小啊!)

不知道以上理解是否正确,请大家发表意见!
(该题中,容许值为40mm,按一阶弹性计算为15.3mm,差别也不小啊!)
免费打赏
wangqp
2006年03月23日 17:38:21
2楼
好,我也有同感
回复
sillybabyxe
2006年03月26日 14:50:18
3楼
自然得重新计算的啊,照上面所说,如按一介来算的自然要比按二介算偏小的,考虑了P-DETA效应需重新计算,而一介算得的只作为判断是否进行二介计算的根据。个人看法仅做讨论