审图时候,要求我将分配电箱总断路器换为隔离开关!!
海法马卡比
2011年01月04日 20:54:46
来自于断路器
只看楼主

郁闷,我个人认为:隔离开关体积太大,分配电箱不宜使用。而他却搬出一规范,低压配电不宜多于三级。细细一数,这不是都5级了吗?纵使换为隔离开关,也有4级。。。[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2011-1-4 21:10 编辑 ]

郁闷,我个人认为:隔离开关体积太大,分配电箱不宜使用。

而他却搬出一规范,低压配电不宜多于三级。
2011-1-4 21-08-42.jpg
细细一数,这不是都5级了吗?纵使换为隔离开关,也有4级。。。

[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2011-1-4 21:10 编辑 ]

2011-1-4 21-08-42.jpg

免费打赏
xianyundaxia
2011年01月05日 12:09:34
22楼
有什么问题呢,我看可以
回复
dgbyls
2011年01月05日 12:36:01
23楼
PZ30的箱子可用 INT125隔离开关
回复
dgbyls
2011年01月05日 13:04:07
24楼

总配电箱的电源开关采用总断路器。分配电箱改为隔离开关应该可以!
因为通常总配电箱距配电室较远,设总保护。
回复
suchenp
2011年01月05日 13:41:58
25楼
同意审图意见,确实可以减少配电级数,降低造价
回复
ikkizeng
2011年01月05日 14:02:24
26楼
你那个图的配电级数本来就是三级,如果审图通不过,可以把末端的进线改为隔离开关,塑壳和微断都有隔离开关类的。确切的说,应该叫做负荷隔离开关,体积和断路器一样,可以切断负荷电流,只是没有短路保护,所以也可以断电操作。
回复
yanglifeng226
2011年01月05日 14:07:48
27楼
隔离开关是正常做法 P30摆下的断路器同样可以摆下一样规格的隔离开关 为什么讲摆不下
回复
bbq714
2011年01月05日 14:28:40
28楼
不明真相了 赞同审图的意见 哈哈!:o
回复
wzx350279510
2011年01月05日 14:33:45
29楼
赞同审图人观点!
回复
毛建旭
2011年01月05日 14:42:56
30楼
我也 赞同审图意见,改隔离开关,经济,节约资源啊,个人意见
回复
zijizhanzhi
2011年01月05日 15:02:20
31楼
1、你这个配电本来就是三极
2、断路器一般也有隔离功能,你可以把断路器当隔离电器来用!