有关螺杆式风冷热泵机组的问题
kt9801
kt9801 Lv.2
2006年03月09日 19:22:54
来自于制冷技术
只看楼主

我看杂志上看到一篇论文,说“对于带油冷却器的螺杆式风冷热泵机组,在机组除霜开始和结束换向时将会产生压缩机奔油的现象,一部分油处于外循环,一部分油处于内循环”那么,采取什么措施才能改善或避免奔油情况?融霜和除霜有什么区别?螺杆式风冷热泵冷热水机组在融霜工况下运行时间过长后为什么会出现低压压力急剧下降,压缩比增大的情况?不是低压越低,那么,吸气压力就低,那排气压力不是也会相应降低?

我看杂志上看到一篇论文,说“对于带油冷却器的螺杆式风冷热泵机组,在机组除霜开始和结束换向时将会产生压缩机奔油的现象,一部分油处于外循环,一部分油处于内循环”那么,采取什么措施才能改善或避免奔油情况?

融霜和除霜有什么区别?

螺杆式风冷热泵冷热水机组在融霜工况下运行时间过长后为什么会出现低压压力急剧下降,压缩比增大的情况?

不是低压越低,那么,吸气压力就低,那排气压力不是也会相应降低?
免费打赏
linac
2006年03月09日 22:04:54
2楼
我的理解是热力膨胀阀反应慢,吸气带液造成排气无过热度,油分效果不佳。