零下22度冷库处霜的最好方法
lovexingchuan
2006年03月09日 21:27:05
来自于制冷技术
只看楼主

我厂的成品库是零下22度的,库内为了保持处霜时温度保持采用了一台主蒸发器一台辅助蒸发器,我们设的处霜时间是每四小时处霜四十分钟,处霜时辅助蒸发器工作,我们采用的是电加热有六根两千五百瓦的加热管,可是主蒸发器老是结霜而且很厚,我对这方面不是很懂,请教有没有什么好的方法,一般你们都阁多久处霜一次,处霜时间要多久,请教

我厂的成品库是零下22度的,库内为了保持处霜时温度保持采用了一台主蒸发器一台辅助蒸发器,我们设的处霜时间是每四小时处霜四十分钟,处霜时辅助蒸发器工作,我们采用的是电加热有六根两千五百瓦的加热管,可是主蒸发器老是结霜而且很厚,我对这方面不是很懂,请教有没有什么好的方法,一般你们都阁多久处霜一次,处霜时间要多久,请教
免费打赏
lzc7758
2006年06月15日 13:56:06
12楼
除霜问题.1.你的主风机的摆向是否近门口,2,你的风机翅片间隙过少.3你的发热棒是否有个别烧坏.
回复
yuan97
2006年06月17日 18:19:19
13楼
2个蒸发器改成热正好气除霜啊 比点化霜省电 效果 也好
回复
vb037082068
2006年07月27日 15:27:46
14楼
没有必要这么频繁的冲霜吧.就是要的话,直接开机器就可以了的.(氨机)
回复
dreamew
2006年07月30日 13:21:41
15楼
按你说的情况觉得:
应检查冷风机加热管是否有问题,库内湿度等
回复
hhm88
2006年08月05日 10:33:53
16楼
现在的风机啊里面的电加热管厂家都是没有全部装满的,在-22度的状态下除霜的效果不是很好另外库里面的水蒸气多的话霜也除 不干净,电加热管是最容易烧坏的.我建议 你用水冲霜只要水量够时间冲半小时滴水十分钟应该没有什么问题的
回复
zhoujianjian
2007年05月16日 10:33:59
17楼
加热管是否烧坏?没有必要那么频繁除霜。除霜时间好像也长了点。
回复
lzc530
2007年06月17日 15:05:41
18楼
可能是你的蒸发器的翅片间隙太小了。进货的水份多。或者开门次料多造成的结霜严重。你可以在除霜交流接触器加装一个如冰箱用的温控器去控制蒸发器的铜管温度。而达到除霜效果。将除霜时间调整更长一点。除霜周期短一点。
回复
ahang963
2007年06月24日 21:10:47
19楼
你现在是想改装吧,我看用热水冲霜好一点,不过工程有点大哦
回复
zuilonglt
2007年06月25日 11:50:24
20楼
热气+水冲霜效果最好,效率高温升小,爽啊!
回复
jianrongl
2007年06月27日 22:54:08
21楼
若是氨制冷系统的话,热氨+电融霜应该是没有问题的,按照你说的情况,我认为是不是冷风机的翅片间距太小了,太容易结霜堵塞了,检查一下设备看是不是满足设计要求。