《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?
《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?
2楼
压力开关直接启动喷淋泵,水流指示器信号就不用采集了。
回复
3楼
同意!
回复
4楼
不需要自动报警系统,水流指示器就不需要监视,只要压力开关可以直接启动喷淋泵就可
回复
5楼
同意2楼所说,版主经验老道,佩服佩服.压力开关可以直接联动水泵,有些地方的消防部门就是这莫验收的
回复
6楼
完全正确!就是这么回事!
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
同意2楼的!
回复
10楼
同意2楼的意见!压力开关可以直接联动水泵,不需要自动报警系统,水流指示器就不需要监视。
回复
11楼
压力开关直接启动喷淋泵,水流指示器信号可以用来联动一些联动功能,如卷帘啊,广播啊……
我在http://co.163.com/forum/content/221_331071_1.htm这个帖子里第10楼有个附件,是一个地下车库,没有火灾自动报警系统但有水喷淋系统的消防!因为附件在公司里,我在这就不贴了,你们去看一下吧!和这个问题差不多!