22楼
我以前做过核电站的铅垂线仪表,铅垂线的钢丝保护管就是DN150的无缝钢管,因为是在室外使用,买回来后我们就拿到外面进行了内外热浸镀锌处理
回复
23楼
内外刷漆只是暂时的,对于内防腐最好使用衬里。DN50以上的管道都可以考虑衬塑或衬胶处理。
回复
24楼
讨论可以,无需太多争论,这个时候只需上传个规范性文件就可以了
回复
25楼
路过,学习 了好东西!!:handshake
回复
26楼
又学到东西了,坐等养肥,希望有人提出规范条文或者书籍给出正解。:)
回复
27楼
说的很对
回复
28楼
学习了 感谢各位大侠
回复
29楼
路过...学习学习
回复
30楼
建议你先看看规范的 条文说明,镀锌钢管的镀锌是为了防腐,而不是防锈。
-------------------------------
回复 6# 的帖子
GB50015-2003建筑给水排水设计规范条文说明3.4.2中的说的是镀锌是防锈层啊,不是防腐层,难道是我看的规范有打印的错误。
-------------------------
是我说反了。
3.4.2 埋地的给水管道,既要承受管内的水压力,又要承受地面荷载的压力。管内壁要耐水的腐蚀,管外壁要耐地下水及土壤的腐蚀。目前使用较多的有塑料给水管,球墨铸铁给水管,有衬里的铸铁给水管。当必须使用钢管时,要特别注意钢管的内外防腐处理,防腐处理常见的有衬塑、涂塑或涂防腐涂料 ( 注意:镀锌层不是防腐层,而是防锈层 , 所以镀锌钢管亦必须做防腐处理 ) 。
回复
31楼
实际上防腐都被施工队偷吃了。很难控制。
回复