求教:下面的图水泵为什么要用三个接触器啊?
123zhuyi
123zhuyi Lv.3
2006年03月10日 08:08:39
只看楼主

如图: 水泵为什么要用三个接触器啊

如图:
水泵为什么要用三个接触器啊

1141949314273.GIF

免费打赏
z137221591
2007年08月27日 07:58:13
42楼
星-三角启动
回复
arqi
2007年08月27日 08:46:17
43楼
是星三角降压启动的一次图
回复
jimyoung2007
2007年08月27日 11:31:54
44楼



但一次侧图上没有画变压器,用得着三个接触器的只有星三角启动 和双速电机,而电机又是单速的那就只有星三角启动一种了。

22kw电机用星三角启动也不为过,星三角起动:角起动电流是三角运行的1/3,启动适用于电机容量超过供电变压器5%~25%的电机,空载或轻载启动,功率一般13kw以上不大于125kw的电机.
回复
jimyoung2007
2007年08月27日 11:37:00
45楼


请教一下水泵有反转的吗?反转用得着3个接触器吗?
回复
xswxy
2007年08月27日 13:54:26
46楼
这应该是泵的星-三角启动,如果你看一下二次原理图就明白了。因是水泵高低速控制可能性不大。
回复
chenjianjun9666
2007年08月27日 15:42:10
47楼
学习中。。。
回复
lyfffff
2007年08月27日 22:00:56
48楼
星-三角启动
回复
swx0103
2007年08月28日 01:26:33
49楼
是星三角启动的图(不过第一次见到这种图)
回复
chy2009
2007年08月28日 08:57:20
50楼
上网十年,见过的最好网站“视频教程网”

有需要提高的朋友,可以上来看看!
回复
ly-shh2000
2007年08月28日 09:23:24
51楼
鉴定完毕:星-三角启动 从热继位置看不是双速控制
回复

相关推荐

APP内打开