有两个问题一起发了:1、冷冻水系统是做成同程好还是异程好???2、冷冻水水泵的流量是根据主机的流量确定还是根据系统算出来的总流量来定???小弟是菜鸟望高手指教!
有两个问题一起发了:
1、冷冻水系统是做成同程好还是异程好???
2、冷冻水水泵的流量是根据主机的流量确定还是根据系统算出来的总流量来定???
小弟是菜鸟望高手指教!
2楼
1。看具体情况。
2。一次泵根据主机,二次泵根据末端。
回复
3楼
一次泵,二次泵 ?????
能说一下什么场合用吗??
回复
4楼
支持二楼!!
回复
5楼
顶2楼
回复
6楼
1。视情况而定,需具体情况具体讨论的,你可以把你的情况说出来。
2。具体到一二次泵我来简单说下:
一次泵:系统只配一个水泵(或一组并联水泵)的供水系统,适合中小型建筑和投资少的场合
二次泵:冷源侧环路和空调环路分别配备水泵(一台或并联几台),适于大型建筑或各空调分 区负荷变化变化规律不一和供水作用半径相差悬殊的场合,有利提高品质和减少能耗。
回复
7楼
一般大型高层建筑采用一个系统的,采用同程式系统较好,因为同程式的特点就是很少需要阻力平衡。如果建筑规模较小,系统较小,层数较低时,可以采用异程式系统。其特点是管路简单,节省投资。但需要进行阻力平衡计算和采取流量调节阀进行阻力平衡。对于层数多,需要划分多个水系统,最好采用两者结合的方式。
一般一个系统的,根据主机流量选择水泵。两个以上系统的,一次泵(简单的说就是在机房里,主机出来的泵)根据主机,二次泵根据其负责的系统的末端流量进行选择。
回复
8楼
学习了!!谢谢你们!这里的热心人还真多!!
回复
9楼
很实用的内容,谢谢各位了!
回复