今天发现以前设计的一个工程中的板! 按构造配筋应该是%%8@130 但是我就配了%%8@150.不知道会不会有什么问题? 那位高手跟我分析一下
今天发现以前设计的一个工程中的板! 按构造配筋应该是%%8@130 但是我就配了%%8@150.不知道会不会有什么问题? 那位高手跟我分析一下
2楼
没问题。。hoho。。
回复
3楼
事故是不会出的!
回复
4楼
也就是C25与C30混凝土的差别,应该没有什么问题的,楼主不要担心~~~
回复
5楼
%%1308@130和%%1308@150相差不大嘛,应该在安全度以内。
回复
6楼
哎! 真的要小心才行啊! 要不真的是睡觉都睡得不安稳啊
回复
7楼
应该不会超筋
回复
8楼
没有问题得
回复
9楼
没事,即使你设计的是@130,施工队也会做成@150,没做成@200也就不错了。
回复
10楼
haha 是!!有意思。
回复
11楼
楼上的 你不要笑人家好不好 可能人家是看反了!
回复