空气能热泵低温机组在山东淄博冬天的COP能达到多少呢?
梦里有雾
2011年01月06日 14:31:09
来自于热泵工程
只看楼主

我想问问,现在推得很火的空气能热泵低温机组在-10℃的COP值能达到多少?那些厂家都说在-10℃的COP值能达到2.0以上,还把他们公司的测试数据给过来了,在-20℃时有2.0.,大家认为这里面的水分有多少啊?

我想问问,现在推得很火的空气能热泵低温机组在-10℃的COP值能达到多少?
那些厂家都说在-10℃的COP值能达到2.0以上,还把他们公司的测试数据给过来了,在-20℃时有2.0.,大家认为这里面的水分有多少啊?
免费打赏
梦里有雾
2011年01月06日 14:33:41
2楼
据说压缩机是采用的低温强热型压缩机。
回复
梦里有雾
2011年01月08日 16:12:05
3楼
来个高手指点下啊!!!!
回复
zhongwenxunshen
2011年01月11日 15:21:24
4楼
大金的那个东东在北京有实际工程的。09年冬天运行正常,据说在2.5吧好像,和他们稍微聊了一下。你是哪个设计院的啊?
认识下,:lol :lol
回复
田安东
2011年01月24日 22:32:25
5楼
忽悠吧 实际热泵在0度以下的温度的时候能效比很差的 基本都除霜了 别被那么多厂家忽悠了 包括哪些知名设备厂家
回复
sdreshui
2011年05月07日 02:12:14
6楼
我来回复你,朋友。
热泵目前在市场上分为两种,一类是普通的空气能热泵,一类是超低温热泵。普通空气能热泵正如田安东所说,在零下5度后的能效比极低,没有实质意义。但是超低温热泵可以在零下15°以上工作,能效比超过1.5,就是说,此时比电热水器仍然节能很多。国内目前最好的超低温热泵机组是长菱的,能够在零下20°以上正常工作,而且能效比超过1.5;在零下15°时,能效比是2.2,上述数据在国家检测报告中,而且长菱机器在标准工况下的能效比达到4.2以上,远超过国家标准3.85的COP数值。
长菱超低温空气能机组在今年3月5号的上海热泵中大放异彩,国内同行业厂家和商家共同目睹了该机器的工作过程。在不使用电加热的情况下,模拟零下20多度的工况,正常产生60°热水。
需要说明的是,很多品牌的热泵声称能在低温的恶劣环境下工作,的确值得商榷。比如说,有的热泵在机组内部自带了电加热装置等。当然,不排除还有别的品牌也有超低温机组的可能。但是,在上海热泵展中,只有长菱自己是模拟了实际的工况下,不用电加热,让超低温机组生产60°热水的厂家。这是很肯定的。
所以,超低温机组的应用过程还比较漫长,需要大家的共同见证和认可。有机会请电话联系我,我演示给你看看该机组的工作过程。我的电话18953690005.
回复
4871162
2011年05月08日 15:53:39
7楼
如果是燃气热泵的话,还有可能,用燃气的尾气加热空气。
回复
zrf513
2011年05月24日 17:55:53
8楼
如果压缩机采用的是超低环温热泵,COP达到2.0以上是没有问题的。
给你个资料供你参考
超低环温热泵
  
  1.芬超低环温热泵 产品开发背景      
供暖方式 缺点
燃煤锅炉集中采暖 1)管路热损失大;2)供暖的时间和温度不能自己控制;3)供暖期前后无热源。
小型锅炉小区集中采暖 1)污染大,CO2排放大2)供暖的时间和温度不能自己控制;3)供暖期前后无热源
壁挂式燃气分户采暖 1)污染大,CO2排放大;2)不够安全,运行费用高。
电加热分户采暖 1)能耗高;2)运行费用高。
  ①传统的取暖模式   采用传统冷暖空调来采暖的优缺点   优点:较少的CO2排放,环保节能;可自主控制运行时间和运行费用;既能取暖,也能制冷。   缺点:制热暖能效比低,空调都是侧重于制冷,受制热原理的限制,室外温度越低,空调的制热效果越差,当环境温度低于0℃,效果不理想。舒适性差,直接加热空气干燥;通过水加热水温低,无法快速加热房间,无法使用传统的暖气片。   ②有没有可能开发一种热泵符合以下要求?   在-15℃的气温条件下能正常制热,且制热能效比>2.0;在-15℃的气温条件下其制热量的衰减小于35%;最高出水温度可达65℃,以适应暖气片采暖的需求;既可以制热,也可以制冷。   答案是:PHNIX芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵!   2.芬尼克兹(PHNX)北极星性能特点和原理简介   ①芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵的性能特点-超宽的运行范围   ●出水温度高。出水温度可达65℃,适用于传统的暖气片加热;   ●适用于低环境温度下工作。其最低的工作温度可低至-25℃,   在-15℃温度下COP可达2.52(出水温度为45 ℃ );   ●既能制热,又能制冷,性能侧重于制热(在国标工况下COP=3.8,EER=3.0)   从右图可以看出,芬尼克兹(PHNX)北极星的运行范围远远大于常规热泵的运行范围!   ②芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵的系统图-高温喷气增焓技术的应用   高温喷气增焓压缩机、高效过冷器及电子膨胀阀形成的经济器、高效换热器共同构成了芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵的.高效节能喷气增焓系统!   ③芬尼克兹(PHNX)北极星超低环温热泵的工作原理-压焓图   当环境温度= -20 ℃,水温60 ℃时,理论制热量Qc=15.2KW,理论能效比COP=Qc/(WHS+WLS)=15.2/(3.5+3.1)=2.303(实测制热量=9.81,cop=1.88)   3、芬尼克兹(PHNX)北极星的关键技术   谷轮ZW系列压缩机(结构)   独特设计   浮动密封—专门设计适应高压缩比;定涡旋盘及动态排气阀—专门设计适应高压差;EVI — 控制安全排气温度;电机— 高绝缘等级电机   ① 谷轮ZW系列压缩机(超宽运行范围)   谷轮ZW系列压缩机(喷气增焓的示意图)   芬尼克兹(PHNX)北极星关键的零部件-S&C壳管换热器(结构示意图)   ②芬尼克兹(PHNX)北极星关键的零部件-S&C壳管换热器 (性能特点)   A.结构紧凑,高效率:   内部采用高效换热管,其换热面积是光管的 3.7 倍,管外肋片以及管内里 脊能引起冷媒及冷却水的强烈紊流,因此传热效率大大提高。   B.逆流布置:   冷却水回路和冷媒回路逆流布置,可保证出口冷媒过冷度,相应提高系统效率;   C.适应较大的进出水温差:   减少冷凝水循环量,相应缩小冷凝水水管尺寸和循环泵规格;水侧的较低压降降低了泵功率以及运行费用;   D.可冷冻清洗:   螺旋盘管,使水流通畅,便于实施冷冻清洗;冷冻清洗可缩短停机时间,并避免了化学药剂的使用;   E.制冷剂回路与壳体间隙小:   不会造成润滑油滞留,可保证回油;   F.水路盘管无内部接头:   降低了泄露因素,5MPa 压力测试,保证换热器安全稳定运行。   ③芬尼克兹(PHNX)北极星关键的技术-控制系统   喷汽增焓的电子膨胀阀控制技术;   极限排气温度控制技术;   主回路电子膨胀阀过热度控制技术;   水温跟随环温运行控制技术。   4.芬尼克兹(PHNX)北极星的节能及经济指标分析   ①第三方(SGS)测试报告:   制热&制冷参数-(机型PASW-060S)   ②芬尼克兹(PHNX)北极星的节能及经济指标分析-北京的气温条件   由上图可以看出:北京地区的采暖季节有7个月,但实际集中供暖时间只有4个月(当年11.15-次年3.15)   芬尼克兹(PHNX)北极星的节能及经济指标分析-案例分析   一套使用面积为100m2的公寓房,以每平方米100W/m2计算,其热负荷为10kW.以下是各种冷热源的初投资和运行费用的对比:   
冷热源 初投资 年运行费用 综合效益
城市集中供暖+VRV冷暖空调+电热水器
户式天然气炉供暖+VRV冷暖空调
PHNIX芬尼克兹(PHNX)北极星
 5.芬尼克兹(PHNX)北极星的应用场合   ①用途及适用区域:   ◆生活热水,出水温度要求高 ◆沐浴、洗涤、清洁、桑拿、工业用水;   ◆采暖,出水温度要求高◆散热片,风机盘管;◆舒适采暖,出水温度要求低   ◆地板采暖。   ◆由于芬尼克兹(PHNX)北极星的低环温,高水温的运行特性,芬尼克兹(PHNX)北极星非常适用于中国的华北,华东的长江流域,西北等地区,配合辅助热源,也适用于东北的大多数地区。   ②芬尼克兹(PHNX)北极星型号和规格   
型号 制冷量*(KW) 制热量*(kW) 备注
PASRW060SB-D-PS 13.5 17.5 整体式侧出风
PASRW120SB-D-PS-V 27 35 整体式上出风
PASRW180SB-D-PS-V 40.5 52 整体式上出风
PASRW250SB-D-PS-V 54 70 整体式上出风
PAXRW060+PASRF060SB-D-PS 13.5 17.5 分离式侧出风
PAXRW060*2+PASRF120SB-D-PS 27 35 分离式侧出风
PAXRW060*3+PASRF180SB-D-PS 40.5 52 分离式侧出风
PAXRW060*4+PASRF250SB-D-PS 54 70 分离式侧出风
 *制热量和制冷量是在国标工况下的测试值   芬尼克兹(PHNX)北极星型号和规格   PASRW060SB-D-PS PASRW180SB-D-PS   ③工程案例   本工程为中国电信西藏那曲分公司的机房和宿舍楼工程,其中机房面积6290m2,宿舍楼建筑面积3800m2,机房设计温度为0℃,宿舍楼的设计温度为18 ℃,下表是那曲采暖季节的平均温度:   
月份 10 11 12 1 2 3 4 5
月平均温度℃ -1.0 -8.4 -13.2 -13.8 -10.3 -6.3 -1.3 3.2
 由于其采用钢铝暖气片供暖,所以其水温要求在60-65 ℃。   本工程采用平板式太阳能集热板+热泵+保温储热水箱的方式,白天通过太阳能和热泵对保温水箱的水加热(水箱容积为220立方米),夜晚和早上通过水箱水的储热给宿舍和机房供暖。   本工程共采用了10台分离式的PAXRW060*4+PASRF250SB-D-PS机组。
回复
zk00100
2011年06月05日 22:46:43
9楼
零下15度能效比2.35 零下18度1.8 喷气增焓技术。美国全克空气能热泵 山西太原 辽宁大连 辽宁沈阳 陕西西安都安装有设备使用超过2年 你可以联系我15368819088
回复
datangxiyuji
2011年06月10日 16:50:52
10楼
清华索兰的可以做到,而且北方市场运行很多年了。我们在青岛13589366664
回复
yzhchlan
2011年06月13日 08:48:58
11楼
楼主朋友
关键是要看工况
看你要提供什么温度的热水(或热风:当然热风温度不会很高,COP会高一些)
零下10度,2.0是比较正常的
回复