在供暖计量技术规程中2009版5.1.3中说明了无地下室的建筑宜在楼梯间下面设置小室,给出了尺寸要求。但是如果是单层建筑呢,这个小室怎么设置,是否能用管沟代替呢
在供暖计量技术规程中2009版5.1.3中说明了无地下室的建筑宜在楼梯间下面设置小室,给出了尺寸要求。但是如果是单层建筑呢,这个小室怎么设置,是否能用管沟代替呢
2楼
楼主看一下相关啊的采暖图集,如05N1第12页,有室外地沟设置采暖入口装置的做法。
回复
3楼
我就是选的图集室外管沟中的入户装置,但是审图提出来了!
回复
4楼
据我所知,有些地方不能放在地沟里,比如天津,因为地下水位比较高。但在北京似乎没有这个问题,是可以放的。这个问题也很纠结,因为规范和技术措施力写的都是“不应设置在室外地沟中”。所以最好问问当地的热力公司
回复
5楼
审图提出来什么意见?你可以直接和审图人员沟通一下。