电容柜进线处HD13BX刀开关下面是微型断路器
ccc678
ccc678 Lv.10
2006年03月10日 16:05:31
来自于断路器
只看楼主

前几天刚接到一份配电柜图纸,他的电容柜是这么设计的:进线处设一把HD13BX刀开关,下面是微型断路器,然后是B50C接触器和热继。我有点看不懂啦,为什么设计院会犯这种错误!一问才知我等已经大大落伍啦,据说南方有许多地方已经弃用RT14熔断器而改用微断了。我纳闷啊,照这样下去配电柜里小容量的断路器是不是也可以用微断了?那么分断又怎样才能保证呢?这种设计始作蛹者何许人也?厂家还是设计师?如果说在众多的设计师中有一二个水平差那还可以理解,但这么多的地方用这种配置这就不是水平的问题啦。国人有一个不知是优点还是缺点-那就是有很强的模仿能力!

2006年03月14日 15:49:07
12楼
同意楼上!希望路过的同行发表一下看法。洗耳恭听。
回复
m2z
2006年03月16日 12:39:08
13楼


小容量的变压器呢?315的变压器低压侧最高也只有9KA的短路电流,
而市面上10kA分断能力的微断很多啊,光是这条不能作为不能使用微断的依据吧?
回复
遵义
2006年03月16日 13:58:52
14楼
最大的好处是方便!
熔断器熔断要换熔管,
微断只要重新全闸就行,
这可能是最主要的原因!
回复
wyxsacf
2006年03月16日 14:35:50
15楼
为什么用熔断器而不用微断,请看GB50227-95并联电容器装置设计规范 这里有规定,
4.2.2 低压并联电容器装置接线(图A.0.3)宜装设下列配套元件;当采用的交流接触器具有限制涌流功能和电容器柜有谐波超值保护时,可不装设相应的限流线圈和热继电器。
(1)总回路刀开关和分回路交流接触器或功能相同的其他元件。
(2)操作过电压保护用避雷器。
(3)短路保护用熔断器。
(4)过载保护用热继电器。
(5)限制涌流的限流线圈。
(6)放电器件。
(7)谐波含量超限保护、自动投切控制器、保护元件、信号和测量表计等配套器件。
标准回路配置图请看A.0.3
回复
ztszhou
2006年03月16日 15:30:59
16楼
早就有这样的做法了.
回复
ccc678
2006年03月16日 16:12:21
17楼
谢谢风云雷电给我们带来了规范,总算有了依据!
回复
chuxuedianqi
2006年03月16日 17:00:33
18楼


SCB9(10)DYN的变压器低压侧出口处的短路电流:按照无穷大系统,160kva的为5.57kA;200--7.06kA;315--10.73kA;
100MVA系统,160--5.37;200--6.75
一般市场上微断分段能力4kA(DZ47系列);有部分为6kA;较少有10kA的。另外,很少有限流能力的。自己掂量着点用吧。
回复
zjsfhl
2006年03月16日 17:34:12
19楼



是相当胡闹
回复
m2z
2006年03月16日 21:58:53
20楼

规范规定也是有依据的,上面说去说来就是因为熔断器分断时间更快,所以电容柜只能用熔断器,勉强可以理解。
可是楼主说的低压柜也不能用是为什么呢?给个理由吧,向您学习了。
回复
ccc678
2006年03月17日 08:48:25
21楼
我说的低压柜是变压器下面的低压柜不是放在车间的低压柜,同电容柜同一性质!
回复