我们这里今天下午试一台电机,忽然高压柜冒烟,后经检查发现施工人员误将1600A断路器推入设计为1250A断路器的中置式高压柜内,因1600A断路器动触头比1250A的动触头大,造成断路器动触头与高压柜静触头接触不好,导致断路器烧坏,我觉得高压柜设计有问题,如果两种断路器能互换就应动\静触头相同,否则两种断路器就不应该能互换.不知我的看法对不对.请各位高手指点或上传相关规范.谢谢
我们这里今天下午试一台电机,忽然高压柜冒烟,后经检查发现施工人员误将1600A断路器推入设计为1250A断路器的中置式高压柜内,因1600A断路器动触头比1250A的动触头大,造成断路器动触头与高压柜静触头接触不好,导致断路器烧坏,我觉得高压柜设计有问题,如果两种断路器能互换就应动\静触头相同,否则两种断路器就不应该能互换.不知我的看法对不对.请各位高手指点或上传相关规范.谢谢