负荷计算
zhanyu73
zhanyu73 Lv.2
2011年01月07日 21:27:16
只看楼主

总开关160A 三P ,下级有一个100A, 3P的,还有3个2P 20A的开关,问题是有30KW的单相负荷可以接在这个160A的开关下吗?求具体计算

总开关160A 三P ,下级有一个100A, 3P的,还有3个2P 20A的开关,问题是有30KW的单相负荷可以接在这个160A的开关下吗?
求具体计算
免费打赏
zfhwlr
2011年01月08日 09:21:49
2楼
可以接,30KW的单相负荷建议改成3相。
民用建筑电气设计规范 2008
25 住宅(小区)电气设计
25.3.1 供配电系统设计应符合下列要求:
10 只有单相用电设备的用户,其计算负荷电流小于等于40A时应单相供电;计算负荷电流大于40A时应三相供电。
25.3.4 别墅群区
2 配电系统
1)别墅的配电,应根据用电负荷的大小决定配电方式,当每户用电负荷为12kW及以下时,宜采用单相配电,选用单相电度表;当每户用电负荷超过12kW时,宜采用三相配电,并应考虑单相负荷的平衡配置,选用三个单相电度表。
回复
mahongxin123456
2011年01月08日 09:48:12
3楼
用电设备负荷电流大于30A时建议用三相电,低于30A单相电源。理论上可以但感觉很别扭。
回复
电气之家
2011年01月08日 14:07:06
4楼
一、民用建筑电气设计规范 2008
需用系数法计算:去计算负荷。不是计算开关。
对于此单体,你计算的是截至160A断路器以下的负荷计算。应把该路下的所有用电负荷一一取系数后计算出来,再去校核与决定整定是160A的开关是否能用,而不是看其以下断路器整定电流的和。明白了吗?
回复
淮岸听风
2011年01月08日 15:02:35
5楼
30KW?分相供电吧
回复
swtzxl500
2011年01月08日 19:14:01
6楼
30KW?分相供电吧
回复
caojianghao
2011年01月09日 14:38:25
7楼
不许改为三相供电。
回复
caojianghao
2011年01月09日 14:38:47
8楼
错了。是必须。
回复
t.d.liu
2011年01月12日 15:32:59
9楼
30KW负荷建议改成3相
回复

相关推荐

APP内打开