请问现在住宅楼一般用多大的电表和断路器啊?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-8 22:24 编辑 ]
请问现在住宅楼一般用多大的电表和断路器啊?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-8 22:24 编辑 ]
22楼
如果给他换了60A的电表,在用电少的阶段,我们是不是会亏钱啊???春秋时节,不用空调,只是一般家电,电表会不会少走啊???
回复
23楼
空调同时使用的概率是很小的,主断路器用32安的,电表用10-40安可以满足需求了。
断路器是提供线路保护的,不可以随意更改大小的。
出问题的时候业主估计也担不起这个责任。
回复
24楼
在国家新规范出来以前,还是安10(40A)的电表吧。在一个原因,现在的电表很多都是电力局垄断的,业主是无权更换的,若是一个小区只要个别业主要求换,那是不可能的。所以嘛,只能业主选择小功率的电器注意错峰使用了。在中国只要是低于90%的老百姓的呼声相关部门是不予理睬的,要是自己更换电表的话,估计电力局不给校表,给自己添麻烦那是,还是不换的好。
回复
25楼
10KW以下用单相供电,以上用三相供电
回复
26楼
柜机6000W,合将近8匹了,用的了这么大吗?这家用电也太不靠谱了吧。
回复
27楼
还是业主的问题,买了这么大空调,按照国家规范的配电设计是没有问题的
回复
28楼
3p机 加了电加热辅助
回复
29楼
观望,学习了
回复
30楼
用40的开关吧
回复
31楼
不能盲目的加大开关 开关是保护线的 ,加大了开关线路用什么保护?还是根据进线来考虑开关大小,盲目加大开关很危险的
回复