地下车库排烟,地下一层和地下二层合用一个排烟竖井,那么竖井面积是按照一个防火分区考虑呢,还是按照两个防火分区考虑。现在我的做法是按照两个防火分区考虑的,那就是考虑上下两层防火分区同时着火的情况。问问看大家是不是也是这样做的。谢谢O(∩_∩)O~
地下车库排烟,地下一层和地下二层合用一个排烟竖井,那么竖井面积是按照一个防火分区考虑呢,还是按照两个防火分区考虑。现在我的做法是按照两个防火分区考虑的,那就是考虑上下两层防火分区同时着火的情况。问问看大家是不是也是这样做的。
谢谢O(∩_∩)O~
12楼
风速是10m/s吧!~?
回复
13楼
排烟满足一个防火分区的排烟量即可,排风量保证两下两层
回复
14楼
如果两层合用排烟井,并且每层的排风排烟又合用,假如地下一层火灾,烟气是否会穿入地下一层呢?
大家会说加止回阀,殊不知圆形止回阀耐温仅50度,方形的也不过才95度。
不知大家都怎么考虑的
回复
15楼
做为排烟管道上的元件,如果止回阀耐温仅50度,那肯定是不行的,必须选择耐高温的止回阀,从止回阀的选择上解决问题。
回复
16楼
加防火阀就行了
回复
17楼
加防火阀就行了 对啊
回复
18楼
按地下一、二层的排风量来确定竖井尺寸,而不是排烟量。
应该按照排烟量吧
回复
19楼
风速是10m/s吧!~?
那是排烟口,不是排演竖井
回复
20楼
排烟和排风合用,看那个风量大就按哪个计算风井面积。注意:排风是平时两层可同时开,而排烟并不是两层同时着火。所以应比较一下两者的风量。
回复
21楼
完全没必要多考虑,现在的排烟和排风系统是合用一个系统的
肯定要叠加面积的
回复