六栋多层给水管网水压低,该怎样设置加压泵?
niuniu_313
niuniu_313 Lv.2
2011年01月08日 10:27:42
只看楼主

小区六栋多层主宅给水管网压力低,想设置一台加压泵供水,应设置多大的加压泵,怎样选型,请大家帮忙!:handshake

小区六栋多层主宅给水管网压力低,想设置一台加压泵供水,应设置多大的加压泵,怎样选型,请大家帮忙
!:handshake
免费打赏
wadnepdi
2011年01月09日 19:00:48
2楼
首先得知道一共有多少户,据此算出用水量,然后在计算一下最不利点所需扬程,建议选用变频调速供水装置
回复
six7309
2011年01月10日 16:58:05
3楼
1、2层考虑市政常压供水。3~6层用加压供水,常规住宅一梯4~6户,4~6栋6~7.5KW给水泵加变频差不多足够了
回复
阿东18
2011年01月10日 19:14:49
4楼
你这个问题问的太笼统了,得知道你的用水量,压力到多少等等,你找个厂家去给你看看吧,他们直接就给你设计了
回复
lioshui
2011年01月11日 19:30:56
5楼
我做过9层,600户,自来水压力0.12兆帕,是旧房改造加压,原来仅一条管上楼,只能全部加压28米,仅1.1千瓦电泵一台无备用,已正常加压六年。仅用不到一平米的底层,这些数字都是可靠的,但是一般设备做不到。
你的问题要说明:当地自来水压,用水总户数,全是住户吗?建筑物总高,最好再说明当地人均日用水量。可准确提供方案。
回复
东老大
2011年01月11日 22:29:38
6楼
问题没讲清!增压的方式很多。关键是现场的一些数据和现状。最不利点的高程,管网现有绝压,原管路的水力情况等等。最好找个行内人现场看一下再决定。
回复

相关推荐