本人做过医药行业的净化工程,最近有个电子无尘车间,设计要求1K级,按照规范我是这样考虑的,面积203平,高度2.8米,203*2.8*60=34104m3/h,考虑下侧回风,不用地板回风,采用初、中、高效三级过滤的形式。空调厂家的建议是,给配了100kw制冷量,是不是大了点?还有空调箱内要加高效过滤,也就是初、中、高、高四级过滤的形式。还有说我的风量远远不够基本小了三分之一,我疑惑了,请各位高手指点一下,谢谢!
1、面积203平,高度2.8米,203*2.8*60=34104m3/h,风量够吗?
2、100kw制冷量,15%新风,不考虑其他热源,要这么大吗?
3、空调箱内要加高效过滤,也就是初、中、高过滤吗?
2楼
3、空调箱内要加高效过滤,也就是初、中、高过滤吗?
如果空调末端只是送风口的话,那么直接在空调箱里加高效就够了
不然的话,可以在空调箱里用亚高效,在空调末端用高效送风口。
2、100kw制冷量,15%新风,不考虑其他热源,要这么大吗?
你得知道房间里具体放什么设备!设备的冷负荷多大!!!要计算
1、面积203平,高度2.8米,203*2.8*60=34104m3/h,风量够吗?
根据最新《GB_50472-2008电子工业洁净厂房设计规范,你选择的已经是最大的换气次数60次/h了,绝对够了
除非负荷风量过大(几乎没见过)
回复
3楼
学习一下,这个和我要在的工程很像
回复
4楼
1. 风量按60次/小时算够了,但是你没有乘保险系数。我一般取1.1的保险系数,所以算来时203*2.8*60*1.1=37515
2. 冷量差不多500W/平米,够了。设计时一定要考虑洁净间里德设备发热,增加设备发热部分的制冷,同时减少设备发热部分的制热。
3. 机组里初中效过滤器,送风末端高效过滤器就够了。预算允许的话也可以在机组里加上亚高效过滤器。初效、中效、亚高效都是预过滤,作用是保护高效过滤器、延长高效实用时间的,和实际的过滤效果无关。
另:电子车间应该考虑消除静电,希望楼主不要忽略。
回复
5楼
楼上两位正解~~~~~~
回复
6楼
4楼正解
:victory:
回复
7楼
先问一下,这两组高效过滤器是否级别一样?双高效过滤器这种配置方法也曾听说过,通常是用于比较重要和关键的场所,起到备份的作用,以及延长末端高效的使用寿命。
回复
8楼
非常感谢各位所提的宝贵意见,跟我的想法基本上一样,既然这样我就放心多了!再次感谢各位!