有一化工厂办公楼,大部分为办公室,其中还有仪表电气的维修室及dcs控制室,但是都很小。请问这个办公楼的危险等级应该是什么,按照B类吗?
有一化工厂办公楼,大部分为办公室,其中还有仪表电气的维修室及dcs控制室,但是都很小。请问这个办公楼的危险等级应该是什么,按照B类吗?
2楼
顶起来一下吧,不好意思了
回复
3楼
没有化工产品的办公室,直接按A类考虑,多层按轻危,二类高层按中危考虑,至于有些特殊的房间可以单独考虑。
回复
4楼
单独考虑的房间要单独配置灭火器吗?我记得好像以前在哪看见说几种不同危险级别的按照其中最严重的考虑。
回复
5楼
单独考虑的单独设置,
灭火器没有“按照其中最严重的考虑”一说
回复
6楼
有仪表电气的维修室,应当考虑为E类,带电气的火灾
回复
7楼
6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。
是不是说E类可以采用A类或者B类来配置灭火器呢?
回复
8楼
7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:
2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。
------------------------------------------------------------------------------
当火灾种类相同的时候,按最严重的考虑应该没什么关系。
当火灾种类不同的时候,就比较难说了,比如A类轻危和B类中危,
假设你按B类中危选择碳酸铵盐灭火器,进行配置的时候,应该没问题;
但如果你
按B类中危选择碳酸氢钠灭火器就不行了,因为这个灭火器对A类火灾没作用,则A类还需要另外配置。
回复
9楼
楼上说的有点不对,应该是磷酸铵盐,不是碳酸铵盐吧,呵呵
回复
10楼
应该是A类吧,办公室为轻危,控制室为中危,可以统一按中危A类计算
回复