我是做低压成套设备的,之前我做了一个电厂的项目,是几台特低压配电箱。一次线路为一个AC220V断路器进线,经过一个变压器降压到AC36V,然后再将低压侧接到插座,为检修设备提供安全特低压电源。可当时设计院的设计图纸上这个变压器的名称是“隔离变压器”,型号为“BK 220/36V”。于是我就拿控制变压器来用,当时并不知道隔离变压器与控制变压器有什么区别,我想能降压就行了。因为我也是刚毕业不久的新人,工厂也没有老前辈,就这样稀里糊涂的给做了出去,业主和设计院那边确认图纸时也没提出异议。现在业主已经将配电箱安装上去了。前几天上网学习,看到了有关控制变压器与隔离变压器的实质区别,也知道了不能用控制变压器替代隔离变压器。我现在很害怕,很怕业主那边使用时要是出什么大事故就糟了。真不知道该怎么办才好,心里很害怕,这几天都睡不好。
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-9 00:40 编辑 ]
32楼
控制变压器次级不要接地就可以了。斑竹说的有道理,所谓控制变压器与隔离变压器只是按照其应用的场所来分类的。但是从制造生产方面,两者可以说的完全一样的!
回复
33楼
这个应是行灯变压器,没有很大的关系的了。只要一二次没有电的联系就行了。容量也不大,选个500W的就行了。
回复
34楼
哪个规范里有“控制变压器不能当作隔离变压器”的说法?
哪个控制变压器做成没有隔离作用的?真没见过控制变压器做自耦式的!!!
现在忘记了,好象见过“控制变压器不准用自耦式”的规定!
回复
35楼
“BK 220/36V”中的“BK”本来就是控制变压器的型号编号。
正泰生产的隔离变压器也用BK编号,同意“所谓隔离变压器主要针对,设备维护取用的安全电源。一般隔离变压器为电压变比1:1。而控制变压器也是隔离变压器的一种。”
回复
36楼
首先和lingxuct区管的意见以及和lingxuct区管一致的朋友的意见一致。
基本上我手上的电梯配电箱中的照明变压器都是用的BK系列。
另外既然图纸中有BK,你还梦到做牢,完全是心理作用拉。就算你的担心成真,追究责任也是追究的图纸设计者的(:lol )
LZ完全不用担心啦!
回复
37楼
我在工厂时,就是用控制变压器36V用安全照明检修用,没问题的,一般100KVA的带一只36V白炽灯。
回复
38楼
控制变压器和隔离变压器的原边和副边都是不能有电气连接,控制变压器的副边线圈是要接地的,隔离变压器的副边线圈是不能接地的。
一般隔离变压器为电压变比1:1,特别用途的隔离变压器在原边和副之间有一个屏蔽层,整个变压器也要屏蔽,变压器结构设计上是有特殊要求的,是为了抗电源谐波、价格很贵。主要用在对电源有特殊要求的设备供电上,例如医院的CT设备上等。
回复
39楼
双绕组控制变压器与隔离变压器并无本质上的不同。它们的初级与次级之间都没有直接的电气联系。
只要控制变压器的初次级之间绝缘情况良好、容量够用,应无大的问题。
回复
40楼
井道照明的变压器我们一直用的控制变压器,一年不知道用多少台,从来没用过什么隔离变压器,不怕的
回复
41楼
隔离变压器是通过至少相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘使输入绕组与输出绕组在电气上分开的变压器,就是泄露(电容)电流也不会耦合到次级的;控制变压器(如机床照明)的次级一般有一端是接地的。隔离变和控制变不能通用的。
回复