控制变压器错当成隔离变压器用!
qingwuzhu
qingwuzhu Lv.3
2011年01月08日 18:50:19
来自于变压器
只看楼主

我是做低压成套设备的,之前我做了一个电厂的项目,是几台特低压配电箱。一次线路为一个AC220V断路器进线,经过一个变压器降压到AC36V,然后再将低压侧接到插座,为检修设备提供安全特低压电源。可当时设计院的设计图纸上这个变压器的名称是“隔离变压器”,型号为“BK 220/36V”。于是我就拿控制变压器来用,当时并不知道隔离变压器与控制变压器有什么区别,我想能降压就行了。因为我也是刚毕业不久的新人,工厂也没有老前辈,就这样稀里糊涂的给做了出去,业主和设计院那边确认图纸时也没提出异议。现在业主已经将配电箱安装上去了。前几天上网学习,看到了有关控制变压器与隔离变压器的实质区别,也知道了不能用控制变压器替代隔离变压器。我现在很害怕,很怕业主那边使用时要是出什么大事故就糟了。真不知道该怎么办才好,心里很害怕,这几天都睡不好。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-9 00:40 编辑 ]
免费打赏
cdcs1986
2011年01月12日 22:59:59
42楼
一次二次线圈没有电气联系就行
回复
namemann
2011年01月13日 12:45:16
43楼
进来学习:time: :time: :time:
回复
sm_yc
2011年01月15日 11:43:57
44楼
BK的控变本来就有隔离作用。
回复
zyz8438
2011年01月15日 11:47:53
45楼


隔离变压器可以说就是控制变压器中的一种特殊应用:
1、变比为1:1;
2、二次侧不接地。
回复
wangxf
2011年01月15日 12:08:45
46楼
2楼说法正确!
回复
xdetect
2011年01月16日 11:46:26
47楼
楼主还在为此事而耽心吗?
大可不必呀!
楼上那么多人都说没事的。
回复
despechelor
2011年01月16日 19:00:21
48楼
我们公司的设计都是把隔离变压器当控制变压器用,副边接地了
回复
qzfgzzy
2011年01月16日 20:26:17
49楼
隔离变压器的基本要求是:初级和次级没有电气的连接。并不是只有变比为 1:1 的变压器才称为隔离变压器,也不是36V以下的安全变压器叫隔离变压器。我们单位的电解车间,整个厂房都是绝缘的,所以车间内的动力设备和照明都是通过隔离变压器供电的,动力为10KV/0.38KV的变压器(没有N 线,保护和绝缘都进行了特殊的考虑),照明为380V/220V的隔离变压器。因此,广义的讲:只要初级和次级没有电气的连接,次级又不接地,即为隔离变压器。
回复
zhenggenkun123
2011年01月18日 19:35:05
50楼
恩,没有什么大的事情
回复
zhengru1983
2011年01月19日 09:19:59
51楼
学习学习,同意19#