我是做低压成套设备的,之前我做了一个电厂的项目,是几台特低压配电箱。一次线路为一个AC220V断路器进线,经过一个变压器降压到AC36V,然后再将低压侧接到插座,为检修设备提供安全特低压电源。可当时设计院的设计图纸上这个变压器的名称是“隔离变压器”,型号为“BK 220/36V”。于是我就拿控制变压器来用,当时并不知道隔离变压器与控制变压器有什么区别,我想能降压就行了。因为我也是刚毕业不久的新人,工厂也没有老前辈,就这样稀里糊涂的给做了出去,业主和设计院那边确认图纸时也没提出异议。现在业主已经将配电箱安装上去了。前几天上网学习,看到了有关控制变压器与隔离变压器的实质区别,也知道了不能用控制变压器替代隔离变压器。我现在很害怕,很怕业主那边使用时要是出什么大事故就糟了。真不知道该怎么办才好,心里很害怕,这几天都睡不好。
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-9 00:40 编辑 ]
52楼
隔离变压器主要作为检测。维修用。电压一般为交流220V变交流220V.与大地不会形成回路。控制变压器主要作为控制用。比如低压照明用和控制箱柜中的低压控制回路用。
回复
53楼
广义的讲:只要初级和次级没有电气的连接,次级又不接地,即为隔离变压器。
对!
回复
54楼
同意楼上的意见
回复
55楼
一直这么区分的~
回复
56楼
哇靠,哥们不至于啊。别太有心理压力啊。
回复
57楼
对啊,这个型号本来就是个控制变压器啊!!!
回复
58楼
基本同意19楼的意见,该老兄无需担心 ,太可安心睡觉!:)
回复
59楼
下在下来学习一
回复
60楼
那就是在控制变压器后再加一个隔离变压器?
回复
61楼
那就是在控制变压器后再加一个隔离变压器?
回复