控制变压器错当成隔离变压器用!
qingwuzhu
qingwuzhu Lv.3
2011年01月08日 18:50:19
来自于变压器
只看楼主

我是做低压成套设备的,之前我做了一个电厂的项目,是几台特低压配电箱。一次线路为一个AC220V断路器进线,经过一个变压器降压到AC36V,然后再将低压侧接到插座,为检修设备提供安全特低压电源。可当时设计院的设计图纸上这个变压器的名称是“隔离变压器”,型号为“BK 220/36V”。于是我就拿控制变压器来用,当时并不知道隔离变压器与控制变压器有什么区别,我想能降压就行了。因为我也是刚毕业不久的新人,工厂也没有老前辈,就这样稀里糊涂的给做了出去,业主和设计院那边确认图纸时也没提出异议。现在业主已经将配电箱安装上去了。前几天上网学习,看到了有关控制变压器与隔离变压器的实质区别,也知道了不能用控制变压器替代隔离变压器。我现在很害怕,很怕业主那边使用时要是出什么大事故就糟了。真不知道该怎么办才好,心里很害怕,这几天都睡不好。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-9 00:40 编辑 ]
免费打赏
ccz9714213
2011年01月23日 16:37:14
62楼
eyueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeghfjjjjj
回复
superdaya
2011年07月08日 23:32:07
63楼
错是错了,但问题没有你想得那么严重。
回复
guihuacun
2011年07月09日 15:36:07
64楼
普通隔离变压器,就是把控制变压器的初次级绕组间增加一层绝缘。带屏蔽的,就是初次级绕组的两层绝缘中再增加一层导电铝箔或铜箔,并引出接线。
回复
ccj8989
2011年07月09日 23:21:34
65楼
我做过十几台功率放大器都是这样去玩.特别是在胆机中常用呢,
关键是绝缘及功率够用就可以了
回复
dexiong
2011年07月13日 10:33:25
66楼
隔离是一次与二次之间电的隔离,绝缘是变压器制造工艺要求,两个概念不同。
回复
liuyonggang72033
2011年07月13日 17:56:18
67楼
很好,学习了,谢谢
回复
lsyc93
2011年07月13日 22:00:18
68楼
不是自耦式就沒问题
回复
youhy2003
2011年07月22日 17:23:23
69楼
楼主很有设计责任感,
回复
qingwuzhu
2013年12月13日 10:04:36
70楼
glbglb2008 发表于 2011-1-20 16:33 哇靠,哥们不至于啊。别太有心理压力啊。嗯嗯,设备运行了两年,都没有什么问题。那会刚毕业,刚独立做的第一个项目,所以当时特别担心。
回复
xintgzl
2014年01月13日 16:17:59
71楼
互相学习共同进步