地下室消防水泵房一定要靠楼梯旁吗?
lxy126126
lxy126126 Lv.2
2006年03月11日 12:09:47
只看楼主

根据建规8.8.1条,消防水泵房应设直通室外的出口.设在楼层上的消防水泵房应靠近安全出口.如果地下室的消防水泵房一定要靠楼梯旁吗? 看帖不回帖的不道德

根据建规8.8.1条,消防水泵房应设直通室外的出口.设在楼层上的消防水泵房应靠近安全出口.如果地下室的消防水泵房一定要靠楼梯旁吗? 看帖不回帖的不道德
免费打赏
lxy126126
2006年03月11日 14:00:57
2楼
这样的地下室消防水泵房要不要在泵房里头加个楼梯直通室外啊?
回复
lxy126126
2006年03月11日 14:01:42
3楼
自己先顶下
回复
sorry222
2006年03月11日 14:13:45
4楼
应该是通向疏散楼梯出口,你可以参考高规7.5.2及其条文解释。
回复
ah-wangjun
2006年03月11日 15:48:04
5楼
是有问题,你的图看的不是很清楚,但是大概看下来,你的建筑应该是个二类的高层,但是你的泵房却放在最不好疏散的地方,前面还挡了4台车位,也就是说没有直接的通道,这都是不容许的。
《高规》7.5.2 当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。
对于此条的解读,有些分歧,主要是关于对“直通”概念的理解上面,但是你这样的情况,无论谁都不会认为是“直通”了安全出口,设想一下,如果你是泵房工作人员,在失火的时候你会在这样的泵房里面坚持工作吗?首先泵房能不能进去都是一个问题,更别说“保证在火灾延续时间内,人员的进出安全”。
当然,这个问题主要是建筑的人员考虑的不当,但是你应该跟他提出来。
总体感觉建筑的布置有很大的问题,左面的安全出口其实完全没有用,通道被车位堵死,不符合规范要求。
回复
waterzxr
2006年03月12日 08:23:39
6楼
不一定要在泵房里头加个楼梯直通室外,但一定要通安全疏散出口(疏散通道也可以)。
回复
lxy126126
2006年03月12日 08:41:38
7楼
5楼所说的进出泵房问题不大,主要是发生火灾时工作人员安全进出问题,还有这样的布置似乎合理,是否符合建范8.8.1条
回复
tonghaoqiang
2006年03月12日 19:51:14
8楼
要直通疏散楼梯,其出口应非常明显得直通楼梯,不得有其它岔道。
回复
ah-wangjun
2006年03月13日 01:57:47
9楼
还有个问题,消防电梯出口顶着车位,没有消防前室,你们这个做建筑的水平实在不敢恭维
回复
lxylxy126
2006年03月13日 08:30:18
10楼
这个问题我也不是很清楚啊?,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开