1000kva变压器电缆配线
jyqiang8
jyqiang8 Lv.2
2006年03月11日 17:23:37
来自于变压器
只看楼主

有一台10kv,1000kva变压器,用YJLV 3*25电缆配线,能够正常使用吗?欢迎大家讨论!

有一台10kv,1000kva变压器,用YJLV 3*25电缆配线,能够正常使用吗?欢迎大家讨论!
免费打赏
wyxsacf
2006年03月11日 19:58:39
2楼
1000KVA ,10KV,高压侧额定电流为57.74A,低压侧额定电流为1443.4A,如果选择高压侧的电缆,按标准配备应该选用YJV-8.7/15 3×75的电缆。我认为你选用的3×25的电缆有点小,请你在认真查一下电缆选型样本上的电缆载流量和向变压器厂家和电缆生产厂家咨询一下为好。
回复
songjuan888
2006年03月11日 20:06:17
3楼
按标准配备应该选用YJV-8.7/15 3×75的电缆
回复
yjig
2006年03月11日 21:10:22
4楼
选择高压电缆规格,好象是由供电局说了算,并有最小截面要求,最小截面不得小于50。不知你们那里是否也这样。
回复